安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1273|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 三相电网电源的不平衡度?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-4-19 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教各位专家:1 H* v+ ]4 m. d) f5 k+ S+ E4 i
三相电网的电源不平衡度允许是多少?在什么标准上可以找到?
# m! [/ I" S; y( i
沙发
发表于 2012-4-20 23:46 | 只看该作者
本帖最后由 yeanling 于 2012-4-20 23:48 编辑
# G! H, S7 M& c0 l: d; V5 [2 @3 l4 |9 q$ p; q
根据《GB/T15543》规定, 公共连接点的负序电压不平衡度应不超过2%,短时不得超过4%;引起的负序电压不平衡度不超过1.3%,短时不超过2.6%。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
板凳
 楼主| 发表于 2012-4-23 11:14 | 只看该作者
yeanling 发表于 2012-4-20 23:46 - i% O" V' h7 v: ~4 h0 a; F4 A# m
根据《GB/T15543》规定, 公共连接点的负序电压不平衡度应不超过2%,短时不得超过4%;引起的负序电压不平衡度 ...
: h1 `7 R7 W. f0 a/ B8 {
多谢你的资料。原来不平衡度这么低啊?
. T+ p8 |# h6 b0 t' `, Z' O我后来自己考虑了一下:
# H8 f/ a6 r' z4 l& f在单相的时候,要进+-15%的电压范围测试,这个单相电压要变化15%。是不是意味着三相的电压幅值不平衡也是15%
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 16:46 , Processed in 0.068572 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表