各位大侠,6 N2 t5 z6 O( R$ Q* k& L! R
在IEC60950中,我们一般说的安规距离是初级侧与次级侧,以及初级侧与外壳可接触之间的距离,查表得到。+ B2 i# V2 z- O1 j9 k* F
请问那初级高压之间的距离怎么看呢?也是查表吗?
: `# M8 ~0 P) D# }4 a; X9 [
沙发
发表于 2016-6-14 20:01 | 只看该作者
初级电路这边一般只判断保险丝两端、L/N两端之间的距离,也是查表2K和2L.

点评

我是高压直流输入,现在想咨询,输入正线和输入负线之间的线路之间的距离该怎么看?  详情 回复 发表于 2016-6-15 08:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-6-15 08:49 | 只看该作者
安工 发表于 2016-6-14 20:01 - c$ Q# X1 V2 l: v; h
初级电路这边一般只判断保险丝两端、L/N两端之间的距离,也是查表2K和2L.
4 ]7 q5 A# Q$ J0 r" k1 x
我是高压直流输入,现在想咨询,输入正线和输入负线之间的线路之间的距离该怎么看?

点评

直流的看2.10.3.2,b,c,d条  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-6-15 09:26 | 只看该作者
本帖最后由 af204 于 2016-6-15 09:31 编辑
3 z: _0 p3 R  J3 J5 I: Y
火水晶 发表于 2016-6-15 08:49 0 u7 I: h* P: h
我是高压直流输入,现在想咨询,输入正线和输入负线之间的线路之间的距离该怎么看?

/ S5 O' m+ G* s8 o' P
. c+ W. P' J4 Z: o3 Z! ^2.10.2.3,说直流的也得测其纹波峰值

点评

输入那正负线之间应该保持功能绝缘还是?  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-6-15 09:35 | 只看该作者
af204 发表于 2016-6-15 09:26
: |& X  C8 L) v0 ]7 o2.10.2.3,说直流的也得测其纹波峰值

' r0 H3 i  z7 U' j) f9 r输入那正负线之间应该保持功能绝缘还是?

点评

看看2.10.1.3条,除非按5.3.4a的要求,否则对功能绝缘没有最小电气间隙或爬电距离的要求  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-6-15 09:47 | 只看该作者
本帖最后由 af204 于 2016-6-15 09:51 编辑
8 E7 j3 i- p8 Q5 f1 [# j% K5 J6 Z
火水晶 发表于 2016-6-15 09:35 ; L% z( w  _$ z3 E
输入那正负线之间应该保持功能绝缘还是?
( X, D: z5 V9 Y
7 W3 Z! P) @0 m' q
看看2.10.1.3条,除非按5.3.4a的要求,否则对功能绝缘没有最小电气间隙或爬电距离的要求. o' H9 @% J7 w+ z# l' w

7 y, ]4 a2 G' f" G+ S8 s/ _: l- u: O功能绝缘满足5.3.4,a,b,c之一即可,a条是满足2.10里对功能绝缘的电气间隙和爬电距离的要求# L5 t- w( G; p' j" b6 u

点评

这么看来,我输入直流700V不接地,正负线路之间要保持2.5mm的安规距离喽?  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2016-6-15 10:20 | 只看该作者
af204 发表于 2016-6-15 09:47 5 w& t2 E* T6 f( f4 j
看看2.10.1.3条,除非按5.3.4a的要求,否则对功能绝缘没有最小电气间隙或爬电距离的要求
7 _9 v; ?# R0 I1 b8 Q' ?# J, B: v6 F2 e
功能绝缘满 ...
* j. F8 C6 ^0 R6 B
这么看来,我输入直流700V不接地,正负线路之间要保持2.5mm的安规距离喽?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-6-17 09:31 | 只看该作者
是,700V高压那正负极间至少要满足功能绝缘距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-6-17 12:46 | 只看该作者
输入直流700V和输入交流220V不是都是高电压吗,本质都是查输入线之间的功能绝缘,只是具体要查一次电路的表2K还是二次电路的表2M?如果是查2K,按照哪一栏查?