+ X+ |6 B9 O( D. P1 q6 h  G: ~9 v如上图所示,灯具壳体为压铸铝材料,灯具为Ⅰ类灯具,电源是Ⅱ电源,电源输入线的接地线直接锁在灯具主壳体上,是否符合IEC接地要求?另灯具驱腔是灌胶防水,有后盖板,后盖板(两块)采用不锈钢螺丝与主壳体锁紧,根据IEC接地连续性的要求,这两块后盖板是否需要有接地来保证拆卸的时候接地的连续性?(此灯具灌胶,客户无法自行拆卸维修和跟换配件)
/ r5 G) g3 }( E( S) m5 b

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2015-2-2 18:06 | 只看该作者
II类电源给I类设备供电,那插座是两pin的还是三pin的?是不是插头是三pin的,地pin直接锁到或焊接在外壳上,其他两pin给电源供电?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-2-2 18:19 | 只看该作者
出线是出了散线也就是,黄绿线接灯具外壳,N L线直接与电源的N L线连接
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-2-2 18:20 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2015-2-2 18:06
/ X8 a) c* ~) B% ~* D4 @8 m/ p4 `II类电源给I类设备供电,那插座是两pin的还是三pin的?是不是插头是三pin的,地pin直接锁到或焊接在外壳上, ...
& x1 F$ @, G* d
0 k7 m' d& m+ K0 B
出线是出了散线也就是,黄绿线接灯具外壳,N L线直接与电源的N L线连接
5 _8 ^$ b1 I8 w
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-2-2 19:32 | 只看该作者
多拍些图吧!没看清你里面的结构
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-2-3 08:36 | 只看该作者
看懂你意思了,不过有个地方描述有误。“灯具为Ⅰ类灯具,电源是Ⅱ电源,电源输入线的接地线直接锁在灯具主壳体上”。应该是“灯具的电源线的L,N线与LED驱动电源的引线L,N线相连接,灯具的电源线的PE线固定在灯具金属外壳上”。这种结构符合IEC标准。需要注意的是电源线L,N与LED驱动的L,N如何连接的问题,不能直接焊接。可以采用端子固定或者铆接。

点评

像这种结构,如果输入线是三根线,且不含插头的,在输入线前端是否要每根线分别标L / N/ GND 或L /N /PE ??  详情 回复 发表于 2015-5-15 11:24

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
caballo3157 + 10 积极交流

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-2-3 08:47 | 只看该作者
1.“电源输入线的接地线直接锁在灯具主壳体上” 这个没有问题,但是注意“锁”的方式,一般要采用端子或者螺丝的固定方式。
+ q2 w- _+ K8 E$ @* _% R1 A2.“这两块后盖板是否需要有接地来保证拆卸的时候接地的连续性” 关于这一点,我想知道,尽管灯具不需要更换,那么在接线的时候是否需要拆开这两个壳? 如果是,我认为需要保证拆卸的接地连续性
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-2-3 08:49 | 只看该作者
直接焊接后,打胶固定也是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-2-3 09:14 | 只看该作者
能否确认下,你这个电源是否经过IEC61347-2-13标准认证?没看错的话,应该是没做过LED驱动器标准的
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-2-3 09:17 | 只看该作者