[IEC灯具] IEC61347-2-13附录I.7第三条如何理解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-12-5 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
高手们,请问IEC61347-2-13附录I.7第三条如何理解,独立式SELV电源控制器输入端的L、N的螺纹接线端子之间的爬电距离要按这条考核吗?250VAC输入,小于6A,L、N接线端子间爬电距离6mm?这么大?( T: F6 ?. f9 j3 i* Y6 T

1 {5 U2 I8 A6 S; W* x: W! L
; ]' I4 L- f+ v* D# b
还是应用在其他方面,最后能举个例子!多谢!0 }( e. ]0 g, Z
沙发
发表于 2013-12-5 18:00 | 只看该作者
爬电距离不是有ANNEX I的附表么$ T# j( ~5 l; \& A% p
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2013-12-5 18:02 | 只看该作者
Nezof 发表于 2013-12-5 18:00 6 L) a  I, b3 s% ^
爬电距离不是有ANNEX I的附表么
6 l: D) p! ?# d
就是想知道输入端子不同极性之间的爬电
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
地板
发表于 2013-12-5 19:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:29 | 只看该作者
buffallo 发表于 2013-12-5 19:19 : M3 B/ K& I8 u0 R' `: C
你说这种情况,应该用下面的条款,而不是第3条。

) n8 \/ D: G- X# U* l( P: j# d 你说的这个不就是GB19510.14 I.7第四条嘛,这个是板上距离,不是端子距离吧?8 H, Q. Q& M( E9 O& O" Q9 f' t

点评

满足60998-2-1( 螺纹端子) /60998-2-2(非螺纹端子)  详情 回复 发表于 2013-12-6 09:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-12-6 09:40 | 只看该作者
yza223 发表于 2013-12-6 09:29
' N, B4 q2 i% q  J$ Q你说的这个不就是GB19510.14 I.7第四条嘛,这个是板上距离,不是端子距离吧?

( C4 @( b; e2 O满足60998-2-1( 螺纹端子) /60998-2-2(非螺纹端子)
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2013-12-6 10:02 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-12-6 09:40 1 U8 ^5 v* U, a0 R- a7 ~: a9 S
满足60998-2-1( 螺纹端子) /60998-2-2(非螺纹端子)

# J+ C, g& u8 X4 y- H+ p# o那IEC61347-2-13附录I.7第三条是应用在什么情况呢?说的貌似也是跟端子有关系,并且还在灯具控制器的标准里,比60998-2-1家用电器连接件貌似更适用LED控制器的样子!

点评

很明确的告诉你,I.7第三条说的不是接线端子LN之间的距离。  详情 回复 发表于 2013-12-6 10:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2013-12-6 10:45 | 只看该作者
yza223 发表于 2013-12-6 10:02
% }2 Z# Y5 i* D4 Z那IEC61347-2-13附录I.7第三条是应用在什么情况呢?说的貌似也是跟端子有关系,并且还在灯具控制器的标准 ...

" V4 L1 Q' w3 }3 Y, @很明确的告诉你,I.7第三条说的不是接线端子LN之间的距离。: W9 `- m% ?3 M7 F3 J3 d9 w# ?; v
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2013-12-6 13:16 | 只看该作者
jsspace 发表于 2013-12-6 10:45
+ {0 Z* o! [6 w/ h  q很明确的告诉你,I.7第三条说的不是接线端子LN之间的距离。
. p' M; Y% U6 y% b/ b+ ^
I.11有一句话是“表I.7所规定的距离适用于未插有导线的接线端子”,这个如何解释啊?
回复 支持 反对