首先cover是要去除的,这个没有什么疑问的。
f4 k0 W8 W; f- ]/ o+ w5 ~如果要判OK,依据是:
1 W$ i1 c* n' q– for wall-mounted luminaires, within arms reach, there shall be no access to basic insulated
: O- S6 s+ f- j: pparts from the outside of the luminaire by means of a Ø 50 mm probe according to Figure 1+ Z, o# |# S" H4 F8 K& ~( m+ O% H
in IEC 61032.
# q0 M! L$ n7 m3 k* b$ M上面是说对于arm reach 的墙灯,用测试球检查,不允许碰到基本绝缘部件。那么据此推理,测试球碰不到但是测试手指可以碰到基本绝缘部件的arm reach墙灯(不可调节)是可以接受的。
9 l. z4 p* A( x8 V6 N既然arm reach墙灯可以,那么安装高度更高的out of arm reach的墙灯、天花灯、嵌灯应该也是同样的判断。从图片上看,LZ说的这个产品明细是测试球碰不到但是测试手指碰到。3 T* A( `8 U, z2 X. `
. P7 q+ f. [; ?$ _如果是判断不行,那么依据就是:6 _0 i0 c7 c6 U
盖子打开之后,违反了以下这项
8 {/ }1 Z0 X- K" h1 cBasic insulated parts shall not be used on the outer surface of the luminaire without8 j2 m9 K6 A8 }
appropriate protection against accidental contact.$ X6 v' [* M: O: Y/ `' k x
8 {7 `4 }4 E, K, K8 ^
并且在上面所做的推理只是推理,在标准上仅仅只列出了arm reach墙灯的要求,没有明确地讲out of arm reach的墙灯、天花灯、嵌灯是行还是不行。所以判不行也无话可说。/ W/ L& L2 [" Q# p6 t
|
|