各位好!有如下问题想要请教:
; w4 Y! M3 d6 n4 s1. 输入带地线 金属外壳 外壳接输入地的电源只能是一类吗?如果能做二类!那么需要满足那些要求?
& }2 {6 A! h6 {2. 如果只能是一类,那么该电源的变压器制作中是否只用满足基本绝缘?# }' }* j8 i& g: y( Q- q
3. 输出电压满足SELV,那么输出端的电源的负极能不能直接接外壳?若不能需要满足多少的安全间距?
" A& g: p7 o; F5 W' N% `# V以上期待各位的答复!谢谢!, W* g# n* _9 g& N& u4 D
沙发
发表于 2013-5-15 11:21 | 只看该作者
1.可以是一类灯具二类结构$ v( [+ I+ H5 c0 \$ |' l
2.不明白变压器怎么基本绝缘8 w) l: G, x2 \- I9 u- ]/ ?
3.接外壳要满足非带电件判断试验

评分

参与人数 1安规金币 +2 收起 理由
云中七彩的链 + 2 谢谢你得答复!我的等级只能加这么多。谢谢.

查看全部评分

板凳
 楼主| 发表于 2013-5-15 11:33 | 只看该作者
Nezof 发表于 2013-5-15 11:21
, P- G" p- z' Z# G1.可以是一类灯具二类结构
* \4 R! q3 m& o4 [( x2.不明白变压器怎么基本绝缘
2 U# `- l* @7 ]: q3.接外壳要满足非带电件判断试验

; g% d$ ]% I1 s2 l/ l您好!能否将1 3项说得具体点?我不是做认证的。是做电源的。需要了解相关知识才能避免在认证的时候改PCB。谢谢!
地板
 楼主| 发表于 2013-5-15 11:36 | 只看该作者
Nezof 发表于 2013-5-15 11:21
$ y1 Y+ L1 n( J7 J+ g! S7 L1.可以是一类灯具二类结构
& q6 |) ?1 V" x3 t7 t2.不明白变压器怎么基本绝缘9 o+ e/ [  M' [- p; R
3.接外壳要满足非带电件判断试验
9 M9 y9 @  u9 p& f7 @- P- X
请问第3点的要求是针对一类还是二类决定的呢?还是跟那类没关系?
5#
发表于 2013-5-15 11:50 | 只看该作者
云中七彩的链 发表于 2013-5-15 11:33 0 Y. F; {$ x- h9 k5 [+ P0 S
您好!能否将1 3项说得具体点?我不是做认证的。是做电源的。需要了解相关知识才能避免在认证的时候改PCB ...

4 R: @- h* ]; n3 v& E$ Y" y就是说你输入时接地的,但结构中有一部分因为满足二类结构设计而不需要做接地(测试的时候会针对这部分结构做加强绝缘试验)
& f* E- w; s. w+ u% s当然了如果你输出时SELV的话,你还可以做三类结构- ^5 X/ z4 j9 q  B. U

& ^- o4 V& o4 [: j! _/ w驱动selv输出的话,如果带载输出电压不大于25V,空载的电压有效值不超过33且峰值不超过33倍根号2的话,可以裸露输出端子
6#
发表于 2013-5-15 12:21 | 只看该作者
好像没看太懂
7#
 楼主| 发表于 2013-5-16 13:58 | 只看该作者
Nezof 发表于 2013-5-15 11:50 ! [  x4 D8 R; q( O! `3 V1 o3 a
就是说你输入时接地的,但结构中有一部分因为满足二类结构设计而不需要做接地(测试的时候会针对这部分结 ...

" m* R% Z) K+ t7 }7 T0 @$ t谢谢解答!
8#
发表于 2013-5-16 17:31 | 只看该作者
。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 04:28 , Processed in 0.100746 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表