一款灯具电压110V,外壳是铝压铸的,电线进来后会触及到铝压铸(表面喷塑)外壳,请问是否符合要求

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2012-10-19 17:02 | 只看该作者
这个结构没有问题,美规的和欧规的对于这个区别很大。
+ x8 p8 j" L* z3 `UL1598上灯具,金属外壳都是要求接地的,单层皮内配线碰到金属外壳没有问题
* M$ Z* W4 I/ N) k再说就算是UL153移动式灯具(金属外壳不接地),这个结构也是没有问题的。
板凳
发表于 2012-10-19 17:32 | 只看该作者
对头!!
地板
发表于 2012-10-19 17:36 | 只看该作者
qsin 发表于 2012-10-19 17:32 , Q" i2 d( J9 h9 i4 R& n. s9 W+ }
对头!!
0 ]8 r3 D8 y8 O
美国的电压低就是好啊
5#
发表于 2012-10-21 23:05 | 只看该作者
IEC标准对防触电的要求比较高,因为写标准的人都是用超过200V的电压,而UL标准偏重防火,因为电压低,电流大,发热比较厉害,加上地方寒冷干燥,容易起火
6#
发表于 2012-10-22 09:55 | 只看该作者
Nezof 发表于 2012-10-19 17:36
3 x7 r( |1 C5 A- `; F2 e8 m美国的电压低就是好啊

0 z! [1 l* I9 D  n电压低不一定就是代表安全!!哈哈
7#
 楼主| 发表于 2012-10-22 12:53 | 只看该作者
那就是符合标准的要求哦,谢谢了