对于开关电流而言, GB 4943 中的限流电路与接触电流分别怎么理解,我看到有第三方的测试报告,显示了按4943中2.4限流电路测试了Y电容的电流(限值取0.7mA)却没有显示按5.1测试接触电流,到底我们常说的漏电流是哪个?
16#
发表于 2019-5-24 15:42 | 只看该作者
5.1接触电流通常指外部的,限流电路是内部
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2019-3-26 10:52 | 只看该作者
测试是一样的,一个PEAK,一个RMS
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2019-1-16 22:58 | 只看该作者
GB4943中,接触电流是允许超过限值的,但是要满足限流电路的需要。
6 S9 ~  u- d) i适配器的USB输出端,测量接触电流达到0.35,超过限值(如果限值是0.25的话),那么就验证次级的电路是否满足限流电路的要求,Y电容的次级端与地之间的电流没有超过0.7mA,也是合格的。当然,接触电流按理说还要测试外壳等部件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2016-7-3 14:33 | 只看该作者
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2016-6-29 09:20 | 只看该作者
请详细解释一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-6-24 09:45 | 只看该作者
接触电流没测说明没有用户可以在设备外部接触到带电导体
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-6-15 12:28 | 只看该作者
两个不同的定义,LCC电路用户是不一定接触的到的,接触是一定的。测量、判定都不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2013-7-1 14:33 | 只看该作者
解释的不太清楚啊
8#
发表于 2013-6-13 14:58 | 只看该作者
faige2006 发表于 2012-12-13 10:00
) C# s: G9 b! W) Q* @$ @8 }* MLCC 與Touch current, 測試是不同的, 好像不好理解

3 E% ^+ s0 N& L5 Z前辈,关于GB4943-2011中附录U ,我有个问题想问一下,可否加我 573936734