1、LED控制装置与开关电源如何进行区分?
& i( ]) y7 r1 P+ Z4 N2、如果LED灯具采用开关电源进行供电,开关电源输出端(即光源部分)是按照2U+1000还是SELV的500V进行考虑?3 T2 J" h2 Q# r$ T( J2 E6 L' B
3、有些用在LED灯具上的恒压电源(24V),未标有SELV符号,这种属于开关电源还是控制装置。# E' ?" j% s) n$ ?2 e8 r, h3 c% A
  q: b# N7 {, n6 H: a9 H6 e0 M) z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
 楼主| 发表于 2017-3-2 14:48 | 只看该作者
关于上图的电源,未标有tc值,它的限制应该按照多少进行处理?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-3-2 18:17 | 只看该作者
1、LED控制装置是用途,而开关电源是该电源产品设计的电路工作方式;0 R5 H+ N4 O2 ?, w7 v# a
2、电源的输出端还是需要按照IEC 61347-2-13的要求来进行耐压测试;
* @$ }# n' F9 P4 o5 a* Ka, 如果该LED控制装置是属于独立式灯的控制装置,并且满足SELV要求;那么后端的LED模组(即光源部分),按照灯具类的标准只需500V耐压即可;1 s7 g+ r) x; k; c# e
b, 对于LED模组(即光源部分)需要满足基本绝缘的类型,灯具的耐压要求为2U+1000;/ ]+ T. ^( k% i/ H, }: A8 y
c, 对于LED模组(即光源部分)需要满足加强绝缘或双重绝缘的类型,灯具的耐压要求为4U+2000;
5 b: Z( }% }6 R. ^1 F3、从图片上来看,此标签的label并未有你所提及的相关标示的符号。

评分

参与人数 1安规金币 +30 收起 理由
caballo3157 + 30 热心回答

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2017-3-2 18:36 | 只看该作者
rick.xiao 发表于 2017-3-2 18:17
1 y% V* r  d: ^5 y9 m) T1、LED控制装置是用途,而开关电源是该电源产品设计的电路工作方式;! e3 r( m$ h/ b& {( k
2、电源的输出端还是需要按照IEC 613 ...

" u) I9 m& O3 Q/ k+ E4 e8 s1 f9 E你好,如果类似图中的这种电源,对于LED模组应该按照哪种方式考核电器强度呢?目前见到一些电源,有些标示了SELV,有些虽然做过认证但是没有相关的符号标示,所以对于电源这一块一直不太理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-3-2 18:41 | 只看该作者
本帖最后由 rick.xiao 于 2017-3-2 18:43 编辑
# G3 X6 B% j7 Q6 N8 Q
0 ^; Y) O7 ]- f  A前提需要看你的LED模组在整个灯具中的使用方式?是独立式、内置式、还是整体式?* I0 B1 c* i' Q, U- m0 Y/ L! Y. k
其次考量LED模组的供电条件:SELV或是危险电压?
8 p5 v: m% {% g% Z最后看你的LED模组在整个灯具中的使用方式所需要满足的绝缘条件?双重绝缘或加强绝缘、基本绝缘、安全低电压可以直接触碰不需要这些强制定义上的绝缘?这些也同时涉及到安装方式和使用方式了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-3-3 13:08 | 只看该作者
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-3-6 22:01 | 只看该作者
明纬。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-3-9 10:46 | 只看该作者
逗逗不吃豆豆 发表于 2017-3-6 22:01
4 m0 U4 K% H, d" u明纬。。。
  d0 |' y1 T9 ^! d. K
是的,按理说tc温度至少得标吧,结果啥也没有。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2017-3-9 11:10 | 只看该作者
rick.xiao 发表于 2017-3-2 18:41
! U% \( |$ p. \  ~前提需要看你的LED模组在整个灯具中的使用方式?是独立式、内置式、还是整体式?
5 I* I1 [, T) R+ t; u其次考量LED模组的供电条 ...
$ h0 z6 y+ A- O& Q3 [0 A
这个电源在灯具内使用算是内置式的,目标测试其表面温度为65℃,因为没有标示Tc值,限值这一块也不知道怎么给了。
7 ?* ^- B2 U- N- }( w/ V% p( E同时电源标示了输出是恒压24V,但因为没有隔离符号,那么LED模块是当作非SELV(2U+1000)还是SELV(500V)处理。. T' S! U, y& T6 k9 D
目前我们内部对于这个问题,各有各的看法,有人觉得如果电源未标有SELV符号,那么输出电压肯定会收到波动,那么光源部分的电压就不能按照SELV处理,不知道这样的理解是否正确?

点评

单独针对光源来说,如果与驱动是独立分开安装的,综上所述是在安全特低电压下工作,那么耐压按500V即可。  详情 回复 发表于 2017-3-9 12:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-3-9 11:28 | 只看该作者
说到这个电源,现在电源属于CCC强制认证的范围,那这个电源没有CCC,如果自家生产自家用应该是没事,但是卖出去给别人用严格说起来是不行的吧,另外按照标准电源上Tc值必须得标啊