安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 8476|回复: 37
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 开关电源变压器耐压的问题请教

  [复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-22 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
手上有一款出口欧洲的电子火牛,参数是输入120-240V, 输出12VDC ,打高压是打插头和DC输出端,AC 3000V 一分钟,可以过,但是标准上规定是4200V,这个就击穿了.但是我看火牛上的证书是能过的。工厂也坚持没问题。我把标准和测试报告发上来,供大家参考,到底耐压怎么打才是正确。感谢大家,希望能知无不言!
) T) c  {% E1 J! L1 ~! v6 \5 |5 B5 ?2 F3 W

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
推荐
发表于 2016-6-23 10:56 | 只看该作者
Perse 发表于 2016-6-23 10:32
2 I$ t4 v4 i% {+ o( b: N7 M这是什么标准,耐压在18.3条款?

# f" L$ r7 G# s61558        
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

推荐
发表于 2018-6-12 16:41 | 只看该作者
从章节号可以看出是用的是变压器标准 61558,这个标准不同于IT类标准,所以耐压测试不是3000V, 不过61558标准中有备注说明可以用内插法计算实际耐压值,所以假如按照240V电压,耐压测试电压应该是3640V(实际是还要测试工作电压取较大值),你提供的表格中4200V明显是严苛了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-6-23 08:13 | 只看该作者
认证样品和给你的成品有差异

点评

個人也碰過此問題,送樣跟認證兩樣情~  发表于 2018-6-13 08:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-6-23 09:27 | 只看该作者
Nezof 发表于 2016-6-23 08:13
1 n* H" r, X. p% |, v* G: |  v认证样品和给你的成品有差异

# {2 D  e! A# w5 `3 |& G
) t. s' }* t/ G9 L2 f供应商的解释是外壳和电源线是耐高压3750V的,而电源金属头只适合打2000-3000V的高压,如超过3000V就会被击穿。
& O. V, i& f2 v: ]整个电源成品耐高压是2000V--3000V,而证书中提到的4200V是指变压器的组件。请教这个说话合理吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-6-23 09:40 | 只看该作者
那就问问认证机构当时是怎么打的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:14 | 只看该作者
Nezof 发表于 2016-6-23 09:40
! x& s# H3 M# Y; j6 S9 D3 F那就问问认证机构当时是怎么打的
9 n2 Q2 B6 r. o7 s- }3 T% |
感谢兄台回复,人微言轻,公证行不认识人啊,现在老板问我能不能接受,我无言以对,看来又要找工作了。我还是第一次遇到这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:15 | 只看该作者
Nezof 发表于 2016-6-23 09:40 4 f1 X- K: r- h: K. Z7 x
那就问问认证机构当时是怎么打的

% j' [" X& m- f6 i: M: O: A% s感谢兄台回复,人微言轻,公证行不认识人啊,现在老板问我能不能接受,我无言以对,看来又要找工作了。我还是第一次遇到这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-6-23 10:27 | 只看该作者
不用那么悲观,61558我没看耐压部分,就看了变压器绝缘。
" ^$ ~& h# g6 @6 {  {7 U, S0 j刚才看了标准,4200V也没错啊,标准表格写的那么明了。7 O9 i, R4 f4 a3 ]* y) T9 ^
可以咨询这个发证机构,当时测试时是打的变压器还是成品
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-6-23 10:32 | 只看该作者
这是什么标准,耐压在18.3条款?

点评

61558  详情 回复 发表于 2016-6-23 10:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:45 | 只看该作者
Perse 发表于 2016-6-23 10:32 0 |+ n( L7 X, q  N
这是什么标准,耐压在18.3条款?

# ]: ~  |7 \* A) d3 K, ^你好!这个是61558标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 04:39 , Processed in 0.118245 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表