发表于 2016-6-14 17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位大侠,$ {+ G9 Z7 E' n! m! y4 B7 D+ N
在IEC60950中,我们一般说的安规距离是初级侧与次级侧,以及初级侧与外壳可接触之间的距离,查表得到。! P. o5 j/ G, P& c2 j$ {, Z6 d  C
请问那初级高压之间的距离怎么看呢?也是查表吗?7 h& t4 w3 D/ i4 f/ Q* p+ G
沙发
发表于 2016-6-14 20:01 | 只看该作者
初级电路这边一般只判断保险丝两端、L/N两端之间的距离,也是查表2K和2L.

点评

我是高压直流输入,现在想咨询,输入正线和输入负线之间的线路之间的距离该怎么看?  详情 回复 发表于 2016-6-15 08:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-6-15 08:49 | 只看该作者
安工 发表于 2016-6-14 20:01
) v/ v6 _9 }5 p/ G. P初级电路这边一般只判断保险丝两端、L/N两端之间的距离,也是查表2K和2L.

# x" ]: O, o* r" i我是高压直流输入,现在想咨询,输入正线和输入负线之间的线路之间的距离该怎么看?

点评

直流的看2.10.3.2,b,c,d条  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-6-15 09:26 | 只看该作者
本帖最后由 af204 于 2016-6-15 09:31 编辑
3 I2 Y5 W: }" o( X
火水晶 发表于 2016-6-15 08:49
  z6 d! l  u+ m我是高压直流输入,现在想咨询,输入正线和输入负线之间的线路之间的距离该怎么看?

9 |7 j& V/ R' l5 i
: u& i* \) U& F/ f; f" E0 w2.10.2.3,说直流的也得测其纹波峰值

点评

输入那正负线之间应该保持功能绝缘还是?  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-6-15 09:35 | 只看该作者
af204 发表于 2016-6-15 09:26
! T2 _# k# ~) s( U6 \2.10.2.3,说直流的也得测其纹波峰值
2 k- Y: {& Q! K" o: h
输入那正负线之间应该保持功能绝缘还是?

点评

看看2.10.1.3条,除非按5.3.4a的要求,否则对功能绝缘没有最小电气间隙或爬电距离的要求  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-6-15 09:47 | 只看该作者
本帖最后由 af204 于 2016-6-15 09:51 编辑
2 D$ P7 Y9 \8 g7 y; \
火水晶 发表于 2016-6-15 09:35 ! N8 q+ X& t. @# l
输入那正负线之间应该保持功能绝缘还是?

0 ~2 J4 ]% M& P
+ s" v" h( ^# Z. X  E看看2.10.1.3条,除非按5.3.4a的要求,否则对功能绝缘没有最小电气间隙或爬电距离的要求
. u0 a6 p  q8 W+ `
/ r% N% ?, d% I4 m( d- ^功能绝缘满足5.3.4,a,b,c之一即可,a条是满足2.10里对功能绝缘的电气间隙和爬电距离的要求' n& O! U. O( [

点评

这么看来,我输入直流700V不接地,正负线路之间要保持2.5mm的安规距离喽?  详情 回复 发表于 2016-6-15 10:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2016-6-15 10:20 | 只看该作者
af204 发表于 2016-6-15 09:47 ; j, o9 w- j- I3 q) e- m3 V1 B
看看2.10.1.3条,除非按5.3.4a的要求,否则对功能绝缘没有最小电气间隙或爬电距离的要求
) x0 o* E8 }- k' E+ ?0 e- H2 ]- l# r0 U# G8 Q" j
功能绝缘满 ...

0 j/ |0 x  R5 r. B% ?这么看来,我输入直流700V不接地,正负线路之间要保持2.5mm的安规距离喽?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-6-17 09:31 | 只看该作者
是,700V高压那正负极间至少要满足功能绝缘距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-6-17 12:46 | 只看该作者
输入直流700V和输入交流220V不是都是高电压吗,本质都是查输入线之间的功能绝缘,只是具体要查一次电路的表2K还是二次电路的表2M?如果是查2K,按照哪一栏查?