发表于 2012-4-18 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,采用开关电源,初次级用高频变压器,有接Y1电容,输入宽范围交流电,输出53V直流,经过调光芯片调光。T8外壳为铝売。
9 R; O3 t; S- A2 W' a0 q
4 v+ Z1 y6 }6 w( g$ o- E9 k# t+ j3 M, E此规格是否属于安全特低压范围?
+ x) i1 Z4 f! e( b0 `8 D1 W2 Z$ a0 s7 l! z5 N
沙发
发表于 2012-4-18 11:52 | 只看该作者
从以下几个个方面来判断:& z1 ~  g* [7 ]: q% ?' f
1)变压器的初次级是否满足加强或者双重绝缘?1 b" G1 u9 Z/ A
2)最大输出的电压是否满足直流小于120V? 交流小于50V(EN61347-2-13)
7 a; o4 P$ S1 _/ y% R, w/ W4 C3)初次级跨接的电容为Y1或者两个同等参数的Y2(这个你的产品显然是满足的) 5 w7 T+ e& u4 H# @

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
茶馆 + 5 赞一个!

查看全部评分

板凳
 楼主| 发表于 2012-4-18 13:59 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-4-18 11:52 7 {8 Z" d; X& i$ O" x5 B" @* v
从以下几个个方面来判断:
' C# o* S& _4 @( q1)变压器的初次级是否满足加强或者双重绝缘?6 \5 {' b8 S- g8 p1 t
2)最大输出的电压是否满足直流 ...

- E' P, Z8 Y7 |, T+ T后两点都满足了,就是第一点我不清楚,# p8 }  y' A0 m- Y0 X4 I- ^
高频变压器初次级能过4000KV耐压测试就是。
地板
发表于 2012-4-18 14:02 | 只看该作者
一千零一 发表于 2012-4-18 13:59
; Y- Y: r: j" N5 @6 J7 }1 m; |3 Y5 P! H3 M后两点都满足了,就是第一点我不清楚,
7 L& _' D6 p' A) ?( o高频变压器初次级能过4000KV耐压测试就是。
2 i' y* E8 n$ I) @  f- P
是否满足I: 耐压测试+爬电距离电气间隙
  F1 |, u" a- z) ~% R所以你再测量一下爬电距离和电气间隙就可以了
5#
 楼主| 发表于 2012-4-18 14:08 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-4-18 14:02
4 {6 }" z8 a7 ~/ b% G( x是否满足I: 耐压测试+爬电距离电气间隙
& n/ Y6 a. e8 L: q/ i4 e' ^2 d所以你再测量一下爬电距离和电气间隙就可以了
/ g! j# Z! a, e3 i
嗯,好的,谢了,爬电距离和电气间隙是符合的。4 n9 d* U% G1 O6 P+ l. w
但是好像没发现有对T8 LED灯按SELV耐压标准测试的。。
6#
发表于 2012-4-18 14:21 | 只看该作者
一千零一 发表于 2012-4-18 14:08
1 J; j. w; r8 A' Y- V嗯,好的,谢了,爬电距离和电气间隙是符合的。
6 u9 a4 ~6 o2 {; f& O但是好像没发现有对T8 LED灯按SELV耐压标准测试的。。

. @; m/ ?; q9 n" J# O% GSELV需要耐压测试的。
& m+ ?+ Z6 w/ E5 P! n请参考60598.1, 输出&外壳--500V
7#
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:30 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-4-18 14:21 5 m& L- v2 D( X+ [( l
SELV需要耐压测试的。
' @3 e2 j' T; U% `6 ~9 ^9 Z! u3 k请参考60598.1, 输出&外壳--500V
/ r- i: M: w" E
嗯,明白,谢谢哈,我是说,一般都是看到按其它的绝缘标准来打的,多数是4U+2000V,很少见到用500V打的
8#
发表于 2012-4-18 15:48 | 只看该作者
一千零一 发表于 2012-4-18 15:30 8 ^& _9 B1 V, B* w
嗯,明白,谢谢哈,我是说,一般都是看到按其它的绝缘标准来打的,多数是4U+2000V,很少见到用500V打的

. ?1 J$ A9 o6 y/ h7 e% I请注意我的回复,我是说输出对外壳打500V, 你说的2000+4U是输入对外壳
9#
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:44 | 只看该作者
jsspace 发表于 2012-4-18 15:48
7 s! U) m: ^4 E' B( _) z8 n4 Q请注意我的回复,我是说输出对外壳打500V, 你说的2000+4U是输入对外壳

, W2 }! U! B' L8 u' i噢噢。不好意思。。看的不够仔细。
10#
发表于 2012-4-19 23:10 | 只看该作者
本菜鸟弱弱的问一句。( \% T( Z) p5 y6 V/ {
是否如楼主所说的“初次级用高频变压器”就代表了隔离的意思?