[照明部件] UL认证灯具里边套线的蛇皮管要UL认证吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-12-30 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有一款UL认证中的吸顶灯,从吸顶盘中出来的电源线要套护套管吗?出线孔已经做了翻边处理。& [, K0 v$ S' a: ]6 M/ {9 O
如果要套管,该套管一定要是玻纤管(蛇皮管)吗?可以是热缩套管吗?. {2 Y# r4 q4 q5 E0 ~0 I" l
图附在下面:吸顶灯背面/红色标记处
  ^8 }1 }  [, A" O4 ?
! Q: F. F) ~) X

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2011-12-30 21:42 | 只看该作者
必须要有UL认证,由于不能满足附加绝缘,不可以用做套管,只能用做电线隔热,且需要测试温度

点评

Liu
附加绝缘师出无名  发表于 2011-12-31 01:00
板凳
发表于 2011-12-30 21:44 | 只看该作者
所以用热缩套管即可,蛇皮管是不能用的
地板
发表于 2011-12-30 23:16 | 只看该作者
必须要UL认证的材料
5#
发表于 2011-12-31 00:27 | 只看该作者
本帖最后由 Liu 于 2011-12-31 01:00 编辑
% V' M9 w- O/ S( B& M, x, l! T+ N! {4 ]* l+ x
很不同意楼上两位的想当然,根据UL1598,这个绝缘的要求应该通过以下条款来判断:
! h; L! ^/ Q( W# e3 o% H. j2 b5.14 Conductor protection
* H6 Y6 Y  C1 u& [( M$ K$ g$ z5.14.1 Conductors that pass over edges or through openings in metal shall be secured from contacting
4 m# g0 {# c  b) {9 X! b) tthe edges or be protected from cutting and abrasion. For sheet metal less than 1.1 mm (0.042 in) thick,$ ~( ^% I5 L0 c) d* `/ a; j* w
protection shall be provided by one of the following methods:+ [" a3 [% h, p+ P
(a) rolling the edge of the metal not less than 120 degrees;5 w& \3 P. l0 z2 O- C' z
(b) a bushing or grommet of a material other than rubber at least 1.2 mm (0.047 in) thick; or1 F" W! R+ M7 t5 o* E
(c) glass sleeving at least 0.25 mm (0.010 in) thick.3 c3 C6 n; R4 V! y; x# L: x

3 D3 B( h2 ?$ ]: Y! K7 b这里只有厚度要求,与其他无关。但是,根据ANNEX A 的Table A.1的要求:" n6 G' f# h. e$ X5 A
Tubing, extruded insulated是要满足 Standard for Extruded Insulating Tubing UL 224 及C22.2 No. 198.1 Extruded Insulating Tubing3 ]+ K: z/ r/ R/ k" ]
Tubing, flexible nonmetallic是要满足Standard for Tests for Surface Burning Characteristics of Building Materials UL 723 及 C22.2 No. 56 Flexible Nonmetallic Tubing
8 |) L& k, v7 F& P: \$ f) }( @  c; W0 D$ `( j& @
所以根据楼主的描述,如果(a) rolling the edge of the metal not less than 120 degrees,那是什么都不需要了
3 _" J# u2 _; B. Q; h3 a8 ]
, q, v. ~: T# ]) g3 d! o如果没有翻边达到要求,热缩套管如果有0.25mm其实也未尝不可,就是看满足以上所列标准与否。

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
jsspace + 5 说的很专业!论坛需要这种有理有据的专业回.

查看全部评分

6#
发表于 2011-12-31 07:54 | 只看该作者
同意,玻纤管能做附加绝缘吗?
7#
发表于 2011-12-31 08:34 | 只看该作者
加个东西或改变零件,几乎都要再次认证下。
8#
 楼主| 发表于 2011-12-31 08:38 | 只看该作者
Liu 发表于 2011-12-31 00:27 , _" M: D6 X3 I9 S" R( L8 z8 i
很不同意楼上两位的想当然,根据UL1598,这个绝缘的要求应该通过以下条款来判断:- [  w; f0 l: H$ U0 |; j
5.14 Conductor protect ...

" Q0 ~0 j- g; a: l刘工,谢谢你的答复,这也正是我想要的结果。但是我还是想确定2点:
9 Y9 p2 M4 M8 a1 {" l' i! A- p1. 如你列举的abc,好像不包含热缩套管?
  u2 M. o3 E8 n( ~, |, H6 G0 `2. 虽然我的结构可以不用该套管,但如果我配了一段玻纤管,是否其一定要UL认证呢,我手里的一些样品里边的玻纤管都是没有UL 标识的?
9#
 楼主| 发表于 2011-12-31 08:39 | 只看该作者
wangjb 发表于 2011-12-31 07:54
0 \! ?7 w+ ]9 y8 v& l2 S同意,玻纤管能做附加绝缘吗?
& ?& O( F! ?! `" @$ W0 U
你好,我也认为该套管是做保护用的 。
10#
发表于 2011-12-31 08:41 | 只看该作者
那要是玻纤管也有0.25mm的话,也能用吗?这个玻纤管和热缩管用法有什么讲究呢?