发表于 2011-11-22 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如图,用一个螺钉,加一个弹簧垫圈,将两根地线锁在一起,期中一根是电源线的地线,另一根是内部接地线。
8 {6 D2 b- v) K请问这样连接符合安规吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
推荐
发表于 2011-11-22 20:32 | 只看该作者
引用第7楼地瓜于2011-11-22 17:45发表的  :
9 g' [- g: ]# M, x, i) m) k$ k6 i6 D3 z* n$ e$ K" T
请问下26.2的原话是什么,实在没找到相关信息,请兄台解惑!谢谢!~
6 |8 \' E8 w4 `5 ^7 s# G5 [
          因为X型连接是允许由使用者更换电源软线,因而要避免用户在更换电源软线的过程中出现意外的漏装。漏装地线的潜在危险是我们可以想象到的,漏装L/N线的潜在危险是这些带有危险电压的线端成为了一个自由端,可能带来短路、触电、保护电路的失效等。
& L5 A( v$ X2 U" G& N     什么情况下才可以在X型连接中用一个端子同时连接电源线和内部布线呢?有两种情况:1)内部布线已被固定在连接端子附近,不易出现漏装或错装现象,安装时也不会出现布线受到应力(26.3的要求);2)内部布线已在端子上被一个螺母固定住,换装电源线是不需要拆除该螺母。
1 s; x: _7 }0 b/ g$ Q; I. j1 m2 u      然而,对于Y型连接和Z型连接,这种连接方式是允许的,不需额外的附加条件。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2011-11-22 12:07 | 只看该作者
有些机构要求电源线的地线单独接地,否则会认为少装一条地线时的结构不是明显的不完整。
/ ~: }$ t1 D8 A6 X7 |" h+ ^我找不到出处。
板凳
发表于 2011-11-22 12:11 | 只看该作者
GB8898不可以。GB4706的X型连接不可以,见26.2条。
地板
发表于 2011-11-22 12:13 | 只看该作者
螺钉可靠的话,是可以接受的.
5#
发表于 2011-11-22 12:15 | 只看该作者
引用第3楼往事如烟于2011-11-22 12:13发表的  :
  R( c: C2 W. H# ~) O. I5 R螺钉可靠的话,是可以接受的.
$ I, J* J  {. J( x  n# z
用什么去判断螺钉是不是可靠的?
6#
发表于 2011-11-22 12:22 | 只看该作者
以上图片显示的内容是可以接受的。接地螺丝的扭力矩在60598的4.12.1里面有详细交代。有接地符号,接地线满足导线要求,接地连续性得到满足,接地电阻小于0.5,接触表面是裸露的金属,不会引起电化学反应等要求是对接地系统的要求。
7#
发表于 2011-11-22 12:48 | 只看该作者
可以接受。。。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-11-22 17:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
9#
发表于 2011-11-22 19:57 | 只看该作者
个人理解:可以; T* a' a0 E+ k

% M* i) O2 E  B5 `0 S) N' g# J但需要注意:
/ P- t1 G( d1 V$ V1 Y' j! V7 d' U. p7 R- @: M0 U  G" w. j" g0 t
1.接地应采用电化学反应小于0.6V的金属.7 ^3 X# S! i/ N+ ?: \

- Q/ G3 C6 ]3 n( A$ v1 C) G2.此处螺丝因为只有一颗,需要做28.1扭力测试
6 t9 t) C2 ^$ F- a  P6 K) ]. c) g' D5 Z
3.此处螺丝需要旋入金属内,或至少有两个丝的接触' ?6 W( B( n- k* N2 H. Q& j

8 g7 `- x. F. t% j4.此处螺丝尽量不要再用于机械连接.
10#
发表于 2011-11-22 19:57 | 只看该作者
26.2  Appliances having  type X attachment, except those having a specially prepared cord, and   appliances   for   
: p+ ]3 y4 n6 D4 Mconnection   to   fixed   wiring   shall   be   provided   with   terminals   in   which   the connections   are   made   by   means9 [1 i, ?! w4 Q' J/ z  A8 ^1 O
   of   screws,   nuts   or   similar   devices,   unless   the   connections are soldered. , |2 K; R& F6 v7 e( p( T* h/ d
8 A( v. P& U* f* g- Y$ K) N$ f+ T
  The screws and nuts shall not be used to fix any other component except that they may also  clamp internal conductors if : Y( j% p7 q2 }% q2 C! H
these are arranged so that they are unlikely to be displaced when  fitting the supply conductors.