关于三相电路的工作电压, 是基于线电压,还是相电压?' L4 W# w3 e! Y) V
例1: 有一安全隔离线性变压器, 取用三相电路(如220/380V, 带N)的线电压(380V)为初级, 次级为SELV(如24V~), 请问该变压器的初次级工作电压是多少?
8 z4 L6 t% y0 N) d8 |# n% d i `* \
例2: 同上例, 无N呢?) L, C- \/ g& N' O7 d' ^
: [" i( S! j9 l+ b例3: 同例1, 但电网为240V(120-0-120)系统.& k" V5 o: V. F/ T* F
8 `+ [4 Y2 ~1 r- ]) L
例4: 同例1, 但变压器只取用相电压220V.
* {* t5 g2 m4 a, J5 w
0 h1 d) K7 R" K! ~4 ^* f: m例5: PCB布板, 光耦初级取用线电压,次级为SELV电路+ I9 w% I: ~0 V: N/ A# c
. O, g7 E* I: y7 [1 s" X. j( P
要回答上面问题,至少应考虑下面几点:/ O2 ?- C9 e: J. S0 D
a. 工作电压建立共电位是基于参考到地的, 即次级接地. 不是直接将初次级短接.+ ` l" ]3 X0 F* U
b. 额定电压(rated voltage), 对于三相电额定电压标示虽然为为线电压, 但考虑工作电压时可能取用相关相电压. 具体怎么用存疑.8 F' b: {$ ]* {4 S2 r$ ~' U
c. 变压器任一绕组的最高电压. 对于绕组为线电压,此条是否必须存疑. ~% S/ v3 Z+ _ K; v, R
d. 是否带N.. _( C5 r$ h" n3 d) o
2 S) Z* c4 U: T) z E
6 Y4 Y! z1 Z1 a* \! M. B4 l$ G个人认为如下,权当抛砖引玉,请大家指教:( |- r/ a& R1 w! N! O8 Z5 `
1. 最好做到380V, 但是按220(工作电压244V)要求是可以接受的. 理由是测量工作电压时, 初级线圈任一点对次级线圈任一点都是220V和24V的波形组合,任何情况包括单次失效下都不会有380V的工作电压加在初次级线圈上.! N8 v! n$ x: d- A, E% B4 u
, g7 d" t- k5 A0 Z0 J2. 无N, 应考虑线电压380V.* w# T% K9 Q6 @% t3 N! Z0 Q
- q: L$ h; k# n% q7 l: ~
3. 120V% _' V2 d) \6 A( z( K
P5 E; F$ @* Z- ]' \, v& O4 v4. 220V2 {0 |! W, u; C3 A
0 h# Y6 H/ C+ p# v, D" e+ W' h! i5. 光耦的功能性工作电压本身不高, 考虑额定电压380V(无N)或220V(带N)即可. |
|