安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3690|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[保险丝等过流保护器] 选择保险丝的十个要素

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-10-29 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
选择保险丝的十个要素
$ o+ P* F& M2 l# f' O' U: A优质保险丝的定义 8 ]* ?4 u9 d# Q6 X2 w( ~
一个优质的或合适的保险丝至少应该符合三项要求:该断的时侯要断,不该断的时侯不能断,
% |* M. z% k9 S' Y断的过程必须保证安全。
' w5 H. O6 O8 E% Y; ~0 [' u) | * X+ {$ r5 A2 P& h
保险丝的第一功能是保护功能,也就是在需要保护的时侯保险丝应该起到作用,这也是我们
, q& {  w' }# p0 l  N选择保险丝时需要首先考虑的。一般情况下保险丝的额定电流一定要大于电路正常工作电
" |. l5 J# O/ l0 E$ C+ ^; e流,且拥有一定的过载能力,但如果余量过大,将会降低或削弱其保护功能,保险丝应该动/ I1 k$ ?: u. ?( ^) W, {8 B
作的时侯不动作,造成被保护的元器件损坏甚至更严重的危险后果。设计人员选用保险丝时
' B* w, _; }5 e0 q( E7 e的主要参考工具是保险丝制造商提供的产品规格书中的“时间-电流特性曲线”。由于曲线
. w* D  B# W3 R# Y8 M. \2 m9 d  a- d上所反映的熔断时间都是在正常大气条件下的,必要时我们还需要适当考虑环境温度等的影; s: D% Y5 `9 ]; I( Y9 s
响。选择恰当熔断特性的保险丝品种和恰当的额定电流规格才能满足保险丝的保护功能。
  z# W: t+ z6 M, D" u, R2 k" E% `& ?# a $ B% E# G& D1 V$ g6 E8 S
保险丝的第二功能是承载功能,也就是平常所说的耐脉冲能力,这是我们选择保险丝时必须
# b3 B8 V& M& @同时考虑的重要课题。在保险丝使用的过程中,出现正常电流波动或瞬间脉冲的机会大大多" [: p6 D0 n4 k) J
于故障过电流,所以在某种意义上来说,这方面的考虑对保险丝的使用来
沙发
发表于 2010-10-29 11:12 | 只看该作者
多谢楼主分享。
板凳
发表于 2010-10-29 11:40 | 只看该作者
根据实际情况挑选合适的保险丝很重要
地板
发表于 2010-10-29 11:45 | 只看该作者
保险丝没有接地重要啊
5#
发表于 2010-10-29 11:51 | 只看该作者
如果考虑出现正常电流波动或瞬间脉冲,那就应当增大其熔断电流值,但是这个值该怎么样选呢?选的太大保险丝又起不了保险的作用
6#
发表于 2010-10-29 21:42 | 只看该作者
在书上看到的,保险丝的选取要保证最大可能出现的电流不超过保险丝额定电流的2.1倍,以此为原则
7#
 楼主| 发表于 2010-10-30 08:39 | 只看该作者
书本上的东西需要实际操作进行验证
8#
发表于 2010-11-20 19:20 | 只看该作者
能具体讲解一下吗?
9#
发表于 2010-12-7 14:24 | 只看该作者
保险丝和接地没有可比性,当发生问题,肯定都重要
10#
发表于 2010-12-10 00:11 | 只看该作者
[我来补充两句], U' w' n6 R  x8 i
电子线路的故障试验时,器具的安全都取决于一个符合GB 9346的微型熔断器的动作,则要用一个电流表替换微型熔断器后,重复进行该试验。
9 h3 Q/ R( @1 L1 t; p6 f  如果测得的电流不超过熔断器额定电流的2.1倍,则不认为此电路是被充分保护的,然后要在熔断丝短接的情况下进行这一试验。) {; r- h$ X3 x: n: K
  如果测得的电流至少为此熔断器额定电流的2.75倍,则认为此电路是被充分保护的。
% U" p, C( A! r* m" E4 y  如果测得的电流超过此熔断丝额定电流的2.1倍,但没有超过2.75倍,则要将此熔断器短接并进行试验,试验持续时间:' w5 v- `; }) E# v
  ——对速动熔断器:为一恰当的时间或30min,二者中取时间较短者。. i+ ?3 H; L) M4 D+ p6 t1 V
  ——对延时型熔断器:为一恰当的时间或2min,二者中取时间较短者。  Q+ N. E1 J6 o/ F+ S1 U
 
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 16:32 , Processed in 0.060803 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表