我们有一款吊灯,此灯为一类灯具。所用吊线为单支线,铁弗龙,T180,双重绝缘线。当然,此吊线为外露线,可以看到的。
0 J+ G0 r  X5 G# L1、请问此单支线是否可以作为吊线?
: t0 v: V# F$ A! f. }0 X% \1 @; {( L2、此线可作为外部线吗?
* o' C- u1 s* C9 \  j6 S/ l3、外部线与内部线有何区别?
5 x+ y& X3 s6 v* j% R+ ^4、外部接线具体有何要求?
沙发
发表于 2007-10-9 08:50 | 只看该作者
引用第0楼luojiawei142于2007-10-07 11:10发表的 吊线可否用单支线? :! G  r. j& n9 d' ?  X6 @- _
我们有一款吊灯,此灯为一类灯具。所用吊线为单支线,铁弗龙,T180,双重绝缘线。当然,此吊线为外露线,可以看到的。  z+ w# D2 ~: k0 f
1、请问此单支线是否可以作为吊线?
( n3 W! N$ o4 N2、此线可作为外部线吗?4 P2 Y* S- ?' w4 S
3、外部线与内部线有何区别?2 ~  I4 g7 v; G+ g2 r! o* U* ^
4、外部接线具体有何要求?
- m3 ]- _' m3 e, a7 U* u: v2 U/ f.......
- ~( v% z$ k$ G) N' e6 N
以EN60598为例:- Y0 [4 G" s: p+ u

) {% a5 z- M+ J5 G" Z* X* Z1,电源线也就是你所所说的单支线可以作为吊线,但是Clause 4.14.2里面有要求灯具的质量必须小于5Kg.
/ o1 n  o, V1 m' W% Q7 I2, 可以作为外部线。
7 q9 S$ t/ Q/ o* F+ k3,外部线必须满足线径和温升的要求,内部线需要满足温升的即可。7 f+ s+ ~% t; k8 {: y
4,外部线和内部线温升要求看Table 12.2,线径要求看clause 5.2.2