[GB灯具] 灯具耐压的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-8-10 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
一款嵌入式灯具,控制器和灯具之间导线大约500mm。
# o& L0 D. X8 M( w控制器220V输入,DC24V输出。; T- T' r7 ~2 z1 s; w+ n3 E- `
耐压测试是不是应该从控制器的输出端对灯具外壳之间进行?  + q$ O6 d. r3 X, X
输入端与导线外皮之间还需进行试验吗?
沙发
发表于 2010-8-11 00:13 | 只看该作者
1.L/N之间,
! x3 h6 Z1 R$ n# C2.LN与易触及的金属或非金属之间,1 q: a3 \8 l# i
3.LN与导线外皮也需要打,导线外皮属于易触及的绝缘材料,. x+ O5 q+ I" N8 _
4.LN与安装面之间。
板凳
发表于 2010-8-11 08:16 | 只看该作者
如果你这个控制器跟灯具时不可拆开的话,就应从输入端和易触及表面和安装表面打耐压
地板
发表于 2010-8-11 08:25 | 只看该作者
以上两位的解说应该很明确了。
5#
发表于 2010-8-11 17:52 | 只看该作者
控制器 输入端与输出端:2960V
/ F8 l' z* _- L2 W控制器 输入端与灯座:2960V$ y( M% L# O8 S9 u4 z0 q, J
控制器 输出端两极:500V
6#
发表于 2010-8-11 17:57 | 只看该作者
控制器 输出端两极:500V    这个不明白?
7#
发表于 2010-8-11 18:17 | 只看该作者
引用第5楼IEC60065于2010-08-11 17:57发表的  :
" O. s) D3 A7 ]控制器 输出端两极:500V    这个不明白?
安全特低电压,所以打500V
8#
发表于 2010-8-12 09:59 | 只看该作者
学习了,要测的点还真不少
9#
发表于 2010-8-12 10:07 | 只看该作者
这个耐压测试是需要根据控制器的线路的,控制器内部含有隔离变压器的,输入端于输出端之间需要打耐压,没有隔离变压器的,不需要打耐压!
9 T& d5 C  ?! N- h2 X- }6 V6 ~
' G6 p& _  G5 F3 ~6 ^. G$ Q另外控制器的L/N之间,电子控制器都不需要打耐压。