安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3770|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

[IEC标准产品] 关于功能接地和接地线颜色问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-28 16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
60335  23.7说5 h% E- P% `% G& N; n9 ?
Only the colour combination green/yellow used for earthing conductors& z/ q7 T, V2 z1 ^/ o; W1 ~6 G
按照这句话,只有黄绿线才能用作地线。. U* V. Q7 p7 d5 g% I4 l
这里没有说是保护接地,还是功能接地,0 ]' U3 d; p$ m3 \- x/ i5 f! [
标准中没有提高功能性接地的问题,搜索到如下信息:2 V4 B  c% l) F; h4 V
A functional earth is used to enhance the operation of a piece of equipment. Eg. a functional earth on an amplifier may reduce hum. 4 _" W6 x% F4 s6 R' j" {
However the functional earth is clean earth. Which is also a reference earth for the digital and analog signals. It is also required to reduce the distortion in the signals.
  w3 @# h# q4 a: Z: i  ^$ d; C" T8 s如果上面说的是真的,那么,经过整流以后的公共地(安全特地电压或者非安全特地电压),都可以认为是功能接地了。! {) y1 r3 m0 A- {
这个时候如果需要用电线来提供这个接地连接的话,这根线是不是也应该用黄绿色的呢?
( w! `8 X1 p5 J) [$ Y) ?请教各位。
沙发
发表于 2010-7-28 19:43 | 只看该作者
我也想知道,期待高手出现。
板凳
发表于 2010-7-28 20:41 | 只看该作者
这里只是说黄绿线只能作地线,没有说其他线不能作地线吧
地板
发表于 2010-7-29 11:05 | 只看该作者
标准的意思是:黄绿组合双色导线只能用作接地导线,不是说接地导线只能用黄绿组合双色导线。
/ o8 W! w4 P+ u6 [! F搂主请查看一下标准,我解释的是否正确。) Y: i4 O, v6 E1 D- w  k  M
谢谢
5#
 楼主| 发表于 2010-7-29 15:19 | 只看该作者
Only the colour combination green/yellow used for earthing conductors
2 v( l2 O' v% p- |* O% Q这里的Only放在了最前面,
1 v: d& [, W& ^1 u) ]我觉得,如果按照上面两位的说法,这个only应该放在最后面才对。
6#
 楼主| 发表于 2010-7-29 15:23 | 只看该作者
不好意思,看到了,是我的标准条文错了。
) l, s, g) T! ?+ Q$ ]: ~/ ]真正的这个only是放在used后面的。
0 ]0 y# I/ l- V" @呵呵。
7#
发表于 2010-7-29 15:28 | 只看该作者
黄绿色线只能做接地线,保护性接地(接地标志加圆圈),
+ e" ~- ]: h2 D  V) b) A功能接地没有规定的
8#
发表于 2010-7-29 15:32 | 只看该作者
黄绿线只能用做接地线,但是接地线不一定非用黄绿线
9#
发表于 2010-8-17 11:16 | 只看该作者
引用第7楼蓝色妖姬于2010-07-29 15:32发表的  :
! c9 ?- i, S$ D) z" j黄绿线只能用做接地线,但是接地线不一定非用黄绿线
10#
发表于 2010-8-17 11:31 | 只看该作者
黄绿双色线只能用做接地导线,但是接地线不一定只能用黄绿导线,也可以用透明的接地编织线,不能使用绿黄双色导体作为内部功能接地导体
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 10:23 , Processed in 0.062507 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表