GB12350-2009中的, I+ I ^1 d3 e3 }( R* N( C7 T
20.2.2 试验电压' s5 U7 ^+ ]& V
试验电压的频率为50Hz ,波形为实际正弦波,试验设备的容量不小于0.5 kVA。
! {; c5 \/ S8 p施加于被试绕组对机壳间及绕组相互间试验电压(有效值)为1000V+2UN,但最低为1500V。+ t( A% k" r4 ^7 @/ r
对于额定电压在48V 及以下由独*立电源供电的电动机,其试验电压(有效值)为500V。0 v! @) x9 I5 x, x0 o/ t0 U
施加于带电部件与加强绝缘部件之间的试验电压 (有效值) 为3000V。
' X5 D8 i" E' O8 K( Y: U. ~对于带有信号控制线的电动机,试验电压施加于信号线与电动机绕组之间,试验电压为1000V+2UN ,但最低为1500V。9 x- K U5 g# F, }
试验过程中,跳闸电流值应不大于10mA。
/ ~. }. S. c$ _0 |, @- M
6 \* | X! h$ U I2 _你的电机打电压1500V 1min,泄漏电流上限可以为10mA |
|