引用第5楼duckweed于2010-06-04 16:12发表的 :
, i+ J+ x% y4 a: t; F9 Y" h( N1 q1 l# W, `' }
客户需要 IEC or AS/NZS 认可的线. R# m/ T9 i: C7 B- @
& H+ k9 \' o/ e2 N5 }我们提供过H05SS-F的电线的证书,但是VDE线证书上都没有温度等级。尽管我先前也听说VDE橡胶线耐温65度,硅胶线工作温度是-60度至180度,但是这个和电线的温度等级好像还是有区别的,证书上也没有温度等级的说明。很犯晕啊
4 {" H: {7 {8 C: a' Y" W j# F
' `- S, e( o/ X" h: ~) E....... 这个和线的温度等级是没有关系的, 1 {0 l: ?, ?& u* _5 C* u
举例: 在60335-1-11.8中也有规定电源线外皮的温度不能超过50K(或T-25).9 c( I3 o: K$ D6 `$ O/ ~4 n* }
当然,灯具是不是这份标准,但情况应该是相同的.
- t: F7 b4 r$ @) R我们碰到这种情况,经常是加套管在超温处 |
|