发表于 2010-6-4 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
资深电子工程师的分享:接地技术
- K" C, |2 r0 Y % C/ Y1 _# d( ?
1 u# g2 p5 `( n* l9 U

1 r4 S! t, j5 }+ f+ W; G9 B接地是电路设计中最基础的内容,但又是几乎没人说得清的,几乎每次的培训和交流都会有人问到“老师,有没有一种通用的接地方法可以参考啊?”如果想知道这个问题的答案请继续耐着性子读下去。2 T0 m3 x6 G3 N  V5 W
; y8 _" I; \- V1 S; T
我先给出一个斩钉截铁的答案:“没有”。那咋办呢,我们总不能像中国的厨师一样,教徒弟炒菜时,用到的配料都是“少许”“颜色微黄”“微焦”等感觉性词语吧,当然不是。为了更好的明了接地的技巧方法,下文中将不再讲究任何的文字技巧,而是一针见血的道出接地问题的本质来。 6 c' Y% i6 |( z8 h! S2 S# a
) S1 o, t6 w+ U; x: g4 b
接地方式←接地目的←接地的功能,所以采取哪种接地方式,要看地是哪类地,这类地的作用目的是什么,这两个问题解决了,接地方式则可水到渠成。
- r9 x3 X% s: J) C
# d- `& m2 |) m: \  q接地的目的决定了接地方式。同样的电路,不同的目的,可能都要采取不同的接地方式。这个观点一定记住。比如同样的电路,用在便携设备上,静电累积泄放不掉,接地的目的是地电位均衡;用在不可移动的设备上,一般会有安全接地措施,对静电泄放的接地目的是导通阻抗足够低,尤其是对于尖峰脉冲的高频导通阻抗。
+ r' f/ s; U( z# g% p. a  u3 [  ?7 O* V9 X
一下讲解地的注意事项分成几个独*立的观点分别介绍,每一条的内容虽然简单,建议一定反复读上N遍,象面对一杯好茶,让心跳在60bpm以下的状态,细细的品,感觉其中的美感和内涵。然后才可能从简单的词语中悟出深刻的道理来。 5 a. B  K5 \5 L: N* N8 t( o

; w; K; D) k, c3 m3 f从性能分,接地分成四类:
3 |" u2 P1 O* T' F& `9 ~; F1 f+ U5 n; U$ a  c; w) L4 {9 E' g
安全接地、工作接地(数字地、模拟地、功率器件地)、防浪涌接地(雷击浪涌、上电浪涌)、防静电接地。
3 ?1 K, u; \+ u' p2 K& X# h" I- l" ?, p# n- e: b& B
前文书中讲过,“接地的目的决定了接地方式”,目的即指其实现的功能。基本上所有的接地都可以归结到这四类里面来。每个接地前都要先明确该接地属于哪一种。 9 g1 C; k, j* U( C

% ^& o" S. ?1 C6 B# e7 j接地追求的目标是地阻抗低、地稳定、地均衡
  |9 e8 L3 \4 G& B$ x
9 C! A% b7 |* C' L6 P: d/ @地阻抗低很好理解,用粗的线缆即可,但有一个问题一定不能忽视,比如我通过一个大电感接地了,如果地线上跑的地电流的波动频率是 0.00000001Hz,这个大电感的感性效应表现得就很不明显,等同于直接接地了,但如果波动电流是1,000,000Hz的话,感抗=j ω L=j 2 π f L,就显得很大了,这种情况下,相当于高频接地很差。各位看官可能会说了,你胡来吧你,谁会用个大电感接地呢,第一是在某种状态下会有这种方式的,第二是即使不这样接个电感,普通电缆的走线电感在高频下也是不容忽视的。总结为一句话,低频接地 ≠ 高频接地。即低阻抗的接地要分析是属于高频还是低频的接地。
3 |6 T, r7 X% Q: j' _
1 [$ H/ C% Y6 d% @+ D地稳定是比较好理解的,一般来说,接地阻抗足够低的话,地电流泻放容易,且不会在底线上产生啥子压降,就如一个超大的电容,电荷的海洋,具有无限宽广的胸怀,多少进来都波澜不惊。
* J0 f% T; ^- a
% }, U2 V8 p# Y地均衡比较容易被忽视,对于一个信号来说,有用部分是两条线上的压差,如果地线漂移了,两条线上对地线的压差同等的上升或下降,即差模电压值维持不变,共模电压发生变化,其实电路功能是照常实现的。就像水涨船高,您比我高3cm,站在船上,船上浮了,您依然还是高我3cm。这种情况在静电防护的时候常用到,一个静电脉冲通过空气打到电路板上,针对局部的电路,距离远近的不同,肯定会导致产生静电感应的压差。这时候用一块金属板隔一下的话,即使该金属板浮空,对金属板后面的电路板来说,感应的将是均匀的电场,虽然感应干扰仍然存在,但起码电路上是基本均衡的。当然如果此金属板接地更好啦。当然共模电压一般不会维持住,因为传输线的阻抗不均匀,往往会转成差模电压干扰,地均衡的问题最好不要让我们面对,但没办法的时候,如浮地设备,不得不受到静电冲击的电路板,防护时候要考虑地均衡问题。
- F$ `: T" Q* f* K1 Y( J/ H
# p+ x" X% V3 X9 Y  V4 O4 T0 B4 p共地阻抗耦合干扰 ' W* @# [# k' b
1 U+ m5 T% y4 b2 D( X
共地阻抗耦合干扰是接地里面每天都要面对的核心问题,并且几乎逃避不开。就像电影院里散场的时候,你从最里头的一号厅出来,没几个人,走来很通畅,突然二号厅也散场了,一下子通道就拥挤了,再继续前行,坏了,三号厅正在放观众入场,一下子,人流就波动起来了。这和共地阻抗是一个原理,信道相当于地线,人相当于电流。如果一、二、三号厅流动的人差不多,相互之间影响不太大,但如果3号厅是大厅,人员是一、二号厅的好多倍,那进出三号厅的人员将会对一、二号厅人员流动速度的影响很大。一、二、三号艇的客人都要走过的这段路就成了共地阻抗。
( U$ F( c  y& o$ m" I# l- J' ?3 y5 j- E# I5 T
以下图为例,图1中,RAB段的电阻就是共地阻抗部分,流过这段的地电流Io、Ia、Id三部分在这段会相互影响;如果这三个电流差别较大,差出了1-2 个数量级的话,相互之间的影响就不可以忽视了,尤其是某个弱地电流支路是用于定量测量、放大或AD转换电路的时候;图2则把Id对另外两个之路的影响隔离掉了;图3则是三个地电流全部分别隔离了。 1 L* q: e7 f% i" k1 t+ D

2 y! V$ ?. {- F2 ?. [  
1 X* v' I5 ]; y+ |
" Q9 L( S0 ?% O2 F' w1 h' G& {6 k) h; K9 A& L! D. t4 l
较通用型的接地方法 $ I9 [9 d+ l7 n7 `8 c! a

4 C; x! D: {9 [" j* e4 Y这个标题用了个“较”字,是有原因的,因为通用的接地方法根本不存在,这只是个基础的模型,真正使用中的时候,还需要结合实际情况灵活变通处理,就像语言,同样一句话“你讨厌”,用不同语气讲出的时候,传递的信息可是千差万别。 基本思路是,在设计上,把安全保护地、工作数字地、工作模拟地、工作功率地、雷击浪涌地、屏蔽地先确保各自独*立的单独连接,最后在系统联调的时候,再根据各地之间要解决的问题,即根据接地的目的,将这几个地按照下列的之间的联接方式处理下,连接方式包括: - b( J* V8 O5 ?) z( l3 r

6 l5 M+ X4 Z2 Z! q; a/ ~$ S3 ka地——地间黄绿导线直联
: W' {) j% i* o6 x" }) c# e; G( P/ P' L2 ^
这种接法最好理解,就是简单的使两个地可靠的低阻抗导通。但切记,此种接法仅限于中低频信号电路地之间的接法。因为这类导线上有一定的走线电感和走线电阻,对高频波动地电流,在电感作用下,电缆起到的是大阻抗的作用,相当于低频接地,高频下大阻抗接地了,基本不能实现高频下的可靠导通。
* V, S; \8 K9 J/ q1 h2 \+ m& C
$ h+ b; `! z% g1 `3 {) Vb地——地间宽扁平电缆直联 ; [8 }+ J7 a" G! Y
, c" t% _% Z3 e, v7 A& W
扁平电缆主要是解决上面导线直联不能解决的问题,静电测试工作台的接地电缆不用直线就是这个道理,它在高频下可以实现地阻抗对地导通。
4 O5 o9 u7 }( a' D* {$ j. X0 l  B9 K4 C: i7 J! [
c地——地间大电阻连接 ; T, [/ d7 L. x( Z2 S
/ U% Z% {1 q' @* }0 p! Y8 c9 N- z
大电阻的特点是一旦电阻两端出现压差,就会产生很弱的导通电流,把地线上电荷泻放掉之后,最终实现两端的压差=0V,这个特点在希望电荷泻放,但又不希望快速泻放的时候,会表现得淋漓尽致。生产工作现场的防静电台垫,导通电阻一般是106-109欧,就是这个目的。防静电台垫相当于是工作电路板的地与保护大地间的大电阻。 c地——地间电容连接 电容的特性是直流截止,交流导通,对希望实现这类功能的场合可以考虑采取此方法。比如一个开关电源供电的产品,外壳和保护接地连接,里面的电路板上的地有杂乱波动干扰,但又无处泻放的话,在24V、12V、5V等的直流电源地与保护接地间跨接大电容,波动可以被泻放掉,但直流成分能保证是较稳的;注意,这种情况下,保护地和外壳地的稳定不能保证的话,效果可能会适得其反欧。 8 t+ h7 O: m$ W6 F! ]' t2 u

$ Q9 M' O) Y: u8 K& Z; L# ]d地——地间磁珠连接
5 m% Y; d) |$ @& l- S
- F* \- d- s3 M" t在这里,磁珠的特性需要明确一下,很多工程师经常把磁珠与电感划等号,这是根本性错误。磁珠等同于一个随频率变化的电阻,它表现的是电阻特性,是耗损性质的;电感则是储能性质的,相当于销峰填谷。所以跨接磁珠的地之间一般是有快速小电流波动的状态,因为磁珠会饱和,电流太大了,它消耗不了。一般用在弱信号的地——地之间。
' d- g7 g  A0 X- ^5 @6 R0 k. Z& d
" R# y4 P( O$ Ze地——地间电感连接
2 o& k& W5 A8 ]" G" ^/ B4 r+ p6 L
6 H3 _4 O0 F! e  L# F8 d0 D电感具有抑制电路状态变化的特性,通过电感的连接,可以销峰填谷,对于有较大电流波动的地——地,跨接电感可以解决这个问题。 7 D2 ?& A. |8 _1 K) U
2 n) `+ z* W& V- L
f地——地间小电阻连接 0 N/ k* H" p* T7 i7 U  n

  H: j, M$ @# g/ W小电阻要解决的问题是增加了一个阻尼,阻碍地电流快速变化的过冲,在电流变化时候,使冲击电流上升沿变缓,相当于晶振输出端、总线输出端为减少过冲振铃的匹配电阻。
2 H5 l* ~1 g" ~+ }$ p3 k. A( S
安全地、防雷击浪涌接地的接法
& @" y; W* C, p
+ E, D, G0 Z3 n, f因为雷击浪涌、安全地的电流一般会远大于信号电流对人的危害,这两个接地建议分别单独接到大地,在真正的大地处单点相接,尤其是防雷击接地。 ) Y; w) n$ e1 O: Q" z6 t
; W% ~3 D0 t5 P) E% A  f( o
这篇文章耗时大约月余,各种思路一直盘旋于心,却有无从做起,在我的身上,也印证了接地这个问题与我们的关系,最熟悉又最陌生,最简单又最复杂,最易上路又最难达到终点。希望通过粗浅的总结,为我们浮在云里雾端的接地设计提供一个落地的云梯,使接地的设计真正能接到地气上来。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

评分

参与人数 1安规金币 +25 收起 理由
火水晶 + 25 安规好帖很给力!

查看全部评分

沙发
发表于 2010-6-4 09:53 | 只看该作者
板凳
发表于 2010-6-4 10:05 | 只看该作者
接地分这么多种接地呀
地板
发表于 2010-6-4 10:08 | 只看该作者
很有用
# {2 J) [1 X& k" D+ i7 J  g谢谢lz
5#
发表于 2010-6-4 10:50 | 只看该作者
很有用,非常感谢!
6#
发表于 2010-6-4 10:54 | 只看该作者
謝謝樓主分享
7#
发表于 2010-6-4 12:23 | 只看该作者
确实,接地太简单,无数的设计者认为只要连到一块就可以了,可我们
8#
发表于 2010-6-4 17:19 | 只看该作者
看来LZ是在这方面下了一翻工夫才有如此的造诣和透澈!

点评

說的真是沒錯!  发表于 2014-1-22 15:10
9#
发表于 2014-1-9 15:46 | 只看该作者
楼主的文采了得啊!5 F  v5 F+ p/ G! \4 z) m( L2 G; J
收益匪浅!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-1-9 16:39 | 只看该作者
謝謝分享...受用受用受用...