[测试材料] 求助---耐压测试仪和接地电阻测试仪的校验

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-5-21 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
大侠们,
* g. C) q0 Q% Y& p# ^; |, e现在CCC验厂,要求每天来判断仪器的好坏,
. J$ c- m& \9 D/ L$ E0 P8 d厂内仪器有,耐压测试仪和接地电阻测试仪
' S' Q7 \2 K+ J- D0 A6 N
$ A# ~( E1 ~6 f这个怎么做,2 r* p! A9 t( @8 `
不是只要每年请外面检验一次,就可以了吗,
沙发
 楼主| 发表于 2010-5-21 12:41 | 只看该作者
大家厂内的安规仪器是如何处理的,3 `+ k* r3 G, b" n. i7 E4 Q
自已买仪器来校验?
板凳
发表于 2010-5-21 12:45 | 只看该作者
已有讨论:
' L" A$ B( Y' H5 U$ fhttp://www.angui.org/read.php?tid-66262.html#407413
地板
 楼主| 发表于 2010-5-21 13:00 | 只看该作者
谢谢,
- J3 ]0 O" q3 t4 B' h那接地电阻测试仪呢
5#
发表于 2010-5-21 13:50 | 只看该作者
个人觉得用个0.1欧姆的电阻(功率大些,因为接地测试时电流都在10A~25A甚至更大)每天接上接地测试仪测一下,也可以考虑用合金丝(如电炉丝)自制。
6#
发表于 2010-5-27 08:52 | 只看该作者
买几个分流器,俺用三个分流器,分别为1mΩ/100A、10mΩ/100A、100mΩ/100A。分别用来检查接地电阻仪和接触电阻/压降仪。很方便,还能当标准器用。100A表示最大工作电流。
7#
发表于 2010-5-27 09:14 | 只看该作者
引用第4楼micshang于2010-05-21 13:50发表的  :
' B" i3 m5 C3 d$ ^6 ]) v. i2 I个人觉得用个0.1欧姆的电阻(功率大些,因为接地测试时电流都在10A~25A甚至更大)每天接上接地测试仪测一下,也可以考虑用合金丝(如电炉丝)自制。
这个实用哟!!!
8#
发表于 2010-5-31 15:24 | 只看该作者
我们的经验做法是:OK NG SAMPLE 测试治具 定期检测 OK 和NG的检测状态 判定仪器好坏!不能只做OK状态