UL 60950-1有讲根据峰值电压和输入电压来确定电气间隙要求值,功能/附加/基本/加强绝缘的要求各有不同,请问这个峰值怎么得来,是算出来还是实际测出来的.
5 H  Y+ f* E+ m比如:输入240V,输出15V800mA,具体的功能/附加/基本/加强绝缘的电气间隙要求是多少?
) r( D& e- t$ l7 a4 r
( c, c& i0 d) m+ Q" f, u5 p  [已解决,谢谢坛友!]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2007-5-28 13:18 | 只看该作者
测出来的
板凳
发表于 2007-5-28 16:07 | 只看该作者
同意楼上的说法
" f9 k: E$ p7 f8 z: n+ w: P应该是测试的出工作电压,而后对表查询9 C, S  \6 N' D. U* `7 n7 H
240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0
地板
发表于 2007-5-28 23:30 | 只看该作者
是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
5#
发表于 2007-10-17 10:24 | 只看该作者
引用第3楼coollee于2007-05-28 23:30发表的  :
' B; o+ T9 t, W1 R3 ^是测试的绝缘两边的电压,来查表的,测试时把PE和RTN2短路起来,使绝缘两边形成公共回路,从而有一个测量参考点。
弱弱的问一句:RTN什么意思?
6#
发表于 2007-10-17 10:42 | 只看该作者
引用第2楼至尊宝于2007-05-28 16:07发表的 : - k; B( h6 Y+ v( u' {# x% z! A9 n
同意楼上的说法
# G+ H/ J7 I. I0 S- w* ~* G2 _8 g4 X应该是测试的出工作电压,而后对表查询
# [. x: s1 o9 s2 T; K240,基本:2.0,功能:1.5,加强4.0

2 e' T/ X& @" w; s( t* l# A4 D, o6 A% A6 K& \9 m$ N8 e- e
虽然这个问题已经解决了, $ S1 t4 i( H1 F4 J( l
但是我还想说一些.
8 V4 z- ?3 z" B, W3 `4 v! e因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料.
2 B+ B. Z: P: {. V" t安规距离确实是跟电压有关系的. . t+ B* n. |$ a; d  `0 r
但是这个电压不是指的输入电压 是指的两绝缘之间的最高电压(有效植). 3 C; g: w) Q7 M) \- Q3 }7 N, @
比如 输入240V, 一次侧和二次侧之间的最高的工作电压可能是600V, 那么就应该对应的去查600V对应的有效值U电压应该需要的距离, " c0 F: {6 C/ f4 f' P- u8 v; h  s
当然距离又分直线距离和沿面距离, 距离又跟绝缘类型和绝缘材料有关系.
3 H( F$ C8 g. A* J2 Y) K* b举例说: 一般加强绝缘所需的距离是基本绝缘的2倍. & r& U/ _( b2 j2 j, A  {4 I
          PCB一般都选degree 2
7#
发表于 2007-10-18 16:50 | 只看该作者
引用第5楼demon_life于2007-10-17 10:42发表的  :4 b2 V* e( I) c& `

/ Q  {( m- m7 P
1 |0 U$ B; X' h! s& t虽然这个问题已经解决了,
* e1 D! M3 C; i# W& f) P但是我还想说一些. 0 Z$ @/ n# G$ @
因为之前我也为了研究这个东东查了好多资料. 0 z* [, k+ g# ~1 _: [
.......
关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
8#
发表于 2007-10-20 16:04 | 只看该作者
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :3 L# ?2 Z; Z5 u, d& T3 \0 v

( X7 ~* u; Y) V4 m# A* N6 q关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
这样其实用的就是峰值电压来计算的。0 B) g( `( ?' n: w* `0 s& P
因为峰值电压是要比有效值电压大。
9#
发表于 2007-10-20 16:24 | 只看该作者
引用第4楼roy517于2007-10-17 10:24发表的  :. a6 A0 F5 A) e2 n" H# m
9 j- ?2 @9 r4 l
弱弱的问一句:RTN什么意思?
! d' Y) X' e& g- h5 f; N$ [- d& W+ b
RTN: return      /    输出电势较低那端 (俗称“0”端)
10#
发表于 2007-11-6 20:29 | 只看该作者
引用第6楼falling于2007-10-18 16:50发表的  :
! }' i0 p5 |# b( v, e( i
+ E2 P( Y) H) W1 ^1 j7 D% f关于工作电压,补充一点,峰值电压和有效值都要看的,最终用两者查表后的出的距离的较大者,我们就是这么做的,呵呵。
纠正一下:应该是有效值决定爬电距离,峰值决定电气间隙!