接地电阻测试方法(附图)+ C0 L4 q% W" |3 s( e6 Q
一、接地电阻测试要求:. ^0 q3 l8 c. t5 G3 F% U- D' c
a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;" O0 @9 u. C) I7 N
b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;1 e7 H# A6 t& n5 C( w, b8 m
c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
+ |1 |: P, u; f% ]/ E/ T3 S" Jd. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
. |5 ~. Q9 G, X- ee. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
6 {) | V8 i3 h" m二、接地电阻测试仪
2 d; C2 C" @ {' ~1 ~. |0 H' N W rZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。$ I5 G4 \4 t: b6 M( s/ z( E
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。, |2 ^* n2 u' z) d0 |% ?# m
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。$ p+ q) X6 Z. |4 I9 O3 _7 r5 @
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 3 L: h# U! i/ W2 o
2、辅助接地棒二根8 V0 |) N. V) v) z
3、导线5m、20m、40m各一根5 G I; V8 h5 f% j
五、使用与操作& L$ u1 p9 |$ A L6 A
1、测量接地电阻值时接线方式的规定
$ W3 k# I i3 _; z8 j0 y仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m9 ?1 u6 y9 {- Z: O9 m }' [
1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图16 Y! W7 e7 V. l4 J( m8 S
将仪表上2个E端钮连结在一起。6 ]5 `" K$ h4 X) z* A" j
此主题见附件1图片!
" B3 d9 {& n$ ? t$ Z1.2测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2
+ p9 p8 q, N1 y- r" H将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
# v: {6 V$ ?" q8 H2、操作步骤. a H7 e1 i4 H# k8 `* F6 H/ X
2.1、 仪表端所有接线应正确无误。
# W! m1 ~$ J U) H2 F) N; L# X* P2.2、 仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。) |& @) }1 t! u& \
2.3、 仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。$ Z$ E/ r l8 v2 v- ~
2.4、 将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
' u. q: F" @ q, R$ ` z+ V2.5、 如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
- ], y' o7 k0 |5 O2.6、 如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。* j( D) w$ v% H- C0 j
六、注意事项
0 f8 X6 {0 o2 ]- V1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。
1 R; V7 o D& Z/ [2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。
, U/ V: v& \5 V+ J* v3 `( X: g5 `4 D8 x- x3 {
此主题见附件2 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规
x
|