美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:: D5 i0 U/ u7 y5 b. ]
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。
- T' Q- J# @" ^1 G, L1 O! `+ w. a2 o6 H- n
2.“范围A”的要求:: V" n% M, o, Z) I0 i; m) k
115~120V系统:) n \" u9 U2 t$ m7 M! j! e
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。8 S' k/ `# R- K# V5 ^' q
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。; {6 M# {6 y& J* x% }# e
0 q9 O7 [! x6 ]) [4 B4 u
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)1 @0 T5 |, {, _# Y3 P1 N
有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。
/ ~& q* {7 \2 h! r @+ u: L无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
) D/ w) z# T4 U
4 s$ r }0 i7 o1 z, {- x7 |% o13200V系统:供电点12870~13860V。
0 t A8 T. |/ \. {% f$ j6 q# x1 K2 @, P/ ^& r2 y. J
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。* G0 u6 x. o8 X' b! {+ _7 O
: M. d6 z$ h5 W美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的).1 N& E9 T3 S: a: g& k
- O @1 X! ~/ T# P在我国,长期是以单相二线和三相四线向居民供电,工业、民用混在一个系统,干扰很大。# H7 S/ U2 ?+ M9 |5 d2 |( _
而美国、日本、美州一些国家是以单相三线向居民供电,与工业系统是分开的。 |
|