美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:3 n* [6 m& S- p( B" y
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。
9 n- J3 Z: z- l+ _. P: L2 B, u; ?4 e/ y
2.“范围A”的要求:
( C4 Y! z, u; U! v1 E8 z- l115~120V系统:
" o8 M! h6 k0 U; q4 \有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。
; w( V! p( c8 f7 E/ s无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。
& U. W8 P, Z3 |$ k& O- x7 N2 O3 f! K: [0 b7 a
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
1 E {, l0 b* W* e' y有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。5 m: i8 W# h1 {# O+ g" K5 N
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
: e0 y' A! o: C; m6 e5 ?; X
' {9 U5 ^3 K/ G! k2 [13200V系统:供电点12870~13860V。! M+ M U7 |) ^; S5 ?
3 w: r- M) ^& f& F/ Q8 @& o
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。/ e$ I! h5 I: o+ m$ s( z
* ]2 Z+ e7 U$ I9 |. ]. h美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的).; w7 A/ j z5 i3 q7 z- V8 y. u
$ T, D0 f" }: ~, ?6 D在我国,长期是以单相二线和三相四线向居民供电,工业、民用混在一个系统,干扰很大。
# S1 w0 p; E& w; \3 a# `而美国、日本、美州一些国家是以单相三线向居民供电,与工业系统是分开的。 |
|