楼上的观点我觉得有问题。2 U! c9 g# Z, ` K. Q
65.3 The current rating of a load fitting may be less than 15 A. The voltage rating of the load fitting shall be identical to that of the line fitting.。
5 k8 x6 C- q$ l% @2 {
2 @% V* X! p' iload fitting 即品字尾插,IEC60320里面的10A 250V~连接器,) ^4 F8 L& {6 F. U! |
line fitting 即UL插头,5-15P结构,额定值为125V 15A2 ^, F' I _3 \, B# A, q$ I
根据这个条款,两者电压应相等,所以肯定不能标250V,只能标125V。; {5 g0 `( }2 E
UL借鉴IEC60320的仅仅是产品外形和尺寸,不包括其他东西(如规范的欧标额定值),否则就不符合这个要求了。所以这个额定值是用户自己定的。! L* I" M1 j/ Q; I
5 J6 _" L1 d0 G2 p一般这种产品在尾插标125V~ 10A。同时这个值也是作为整机的额定值,125V是插头、软线、尾插三者电压取小的结果,10A和~是借鉴的IEC60320,同时这个标准条款说了可以小于15A。6 K: O9 x, \9 h0 E; t& \, W
# k( c2 p. P1 u9 G
我曾见过绍兴某厂家生产的这类东西,已经过UL认证,1-15P插头配八字尾的标250V~ 2.5A,5-15P插头配品字尾巴的标 125V~ 10A,感情连UL自己都没弄的清楚。
1 X$ Z5 ^6 ^, K8 i! U! x' K0 N. p% f: `! A# [/ y
一家之言。 |
|