首先,在德国新工厂的机器只有符合VDE 113标准(德国版的EN 60204),工厂才能获得运营许可,因此,电气元部件在CE认证中应重视;
$ E3 g" ]0 {$ U( m: ?关于电气元件的选择,在EN60204-1:2006中有明确的要求:2 P. l/ r' l* e3 a- D* l2 d9 R3 |6 ]
6 C9 c' E& i; _; U% j0 n* q% A$ K- 适用于该元件的设计用途;
8 C! R4 s: L1 [$ _$ w- 符合相关IEC/EN标准;
+ b" l; U8 e4 j- 按照元件制造商的建议使用。0 o5 G- M2 w5 r7 l x
) c& @' B5 u/ ^3 C
以下是常用的电气部件适用的标准,供参考。; O6 `2 s0 M6 ~+ ?$ `% F
9 o8 J* f' U5 W序 号 中文名称 英文名称 符合标准
& _9 X6 w; u W; H1 可编程控制器 PLC EN61131-2
) ^: M1 s' o9 v, j- w! Z2 开关电源 switching power EN60950, EN50178, OVIII
. v7 O( x7 Y/ I* N* G2 N) e( T% d3 隔离变压器 isolated transformer EN61558( e- ?1 Z: q& O/ V& F1 t) O S
4 固态继电器 solid state relay EN60947-4-3 5 N- u! c4 }4 y8 O; E
5 熔断器芯 fuse EN60269-1, -2+ m0 e0 F- w$ E% c
7 接触器 contactor EN60947-4-1
3 j" z( k$ t g1 A" |7 r6 B8 过载继电器 thermal relay EN60947-5-1/EN60255-8
# \8 j! q1 {# D! ]9 中间继电器 relay EN61810' K2 N, q/ [6 T3 q1 V9 j
10 安全继电器(接触器) Safety relay(contactor) EN60947-5-1+annex L 或2 i# w4 V8 v- K2 J& ^$ O- e! T
EN60947-4-1+annex F/ ~+ S+ S4 D3 A$ R
11 时间继电器 Time relay EN60947-5-12 L- X: s5 N7 M( Q6 a7 q, j
12 主开关用断路器(带欠压保护) circuit breakermain switch EN60947-2
# g# p' ]6 x1 K9 P6 m13 断路器 circuit breaker EN60947-2
3 P. z. M; S7 e9 ^4 H14 隔离器 disconnector EN60947-3
# b4 y) U5 U3 n& w p# Z15 隔离开关 switch-disconnector EN60947-3, t. Y6 v; x0 q& {& K4 {
16 接近开关,光电开关 Proximity sensors, Photoelectric EN60947-5-2
1 W" Y( V7 n+ |' E, s8 S17 按钮开关 push button EN60947-5-11 h9 K0 ^0 `- _( w
18 工业插座 socket DIN EN603095 Z3 z, o* M$ E0 C
19 安全模块 safety relay unit EN954-1 Cat.4
: M5 ?/ h1 g! \# P5 ^* H9 G3 M20 安全开关 safety switch EN60947-5-13 y9 h2 D) C2 x1 `* ]; P9 l. ]1 W+ Y
21 急停按钮 emergency stop EN60947-5-1, EN60947-5-50 _. r: z9 A& ]# x X; z8 X) p
22 电动机 motor EN600342 a6 ?$ W4 H$ Q9 x: i5 Z
23 端子 terminal block EN60947-7-1 |