工作电压就是绝缘两侧的电压。用示波器去测量可以得到峰值(Vpeak)和有效值(Vrms)。
2 m. K! j) R Q# v对于60950-1:% e4 L1 {; w" r P
1 i( t! N. t2 C3 T) j对于一次电路的工作电压对应的距离要看表2K和(或)表2L。(一般都是AC输入点产品)+ L* Y1 G; a, b# i# \! o$ B
" F- O6 W5 I- D1,确认产品的过电压等级(一般都是2级,不明确的需要找防雷的工程师确认),在表2J中,通过此产品所接电网范围(就是名牌标签上的值)对照出其暂态过电压。(一般市电接入,过电压2的话,都是2500V)
8 v, l: s7 G/ Y) w2,通过表2K和(或)表2L得到其电气间隙。$ S3 Y" D' z# B% N6 b* x
首先比较自己产品的输入电压Vin(乘以1.414就是峰值电压)和420Vpeak的关系。' _. b/ @: J- R
(1)若Vin<420Vpeak; X$ Y; u$ k, G
(A)当Vtestpeak(测量峰值电压)<420Vpeak::
9 T9 l) |% [! N a- b(a)若Vtestpeak>Vin,使用Vtestpeak作为表2K的取值电压。& m8 N- F6 m9 l7 K4 s- K* c
(b)若Vtestpeak<Vin,使用Vin作为表2K的取值电压。
5 A8 W2 @& D1 M/ t v$ R(B) 当Vtestpeak(测量峰值电压)>420Vpeak:6 ]/ V5 w0 S2 Z3 Z8 Y2 @
首先使用420Vpeak对应的距离在表2K取值,再使用Vtestpeak在表2L取值。两个值相加即为要求的电气间隙。7 J: S: C( G' F! f5 B
(2) 当Vin>420Vpeak' l( a/ z5 r. z5 Q) _" B& m
(A) 若Vtestpeak>Vin,使用Vtestpeak作为表2K的取值电压。(不用2L) d& k3 ]9 b7 a/ S1 Q/ G: U
(B) 若Vtestpeak<Vin,使用Vin作为表2K的取值电压。(不用2L)* `% N" J7 ^3 j- I. U. P$ m
4 n% y! H( {; m# \4 j( s8 s# X4 `
3,对于由一次电路供电的二次电路的电气间隙,其对应的暂态过电压比一次电路的下降一个等级。(比如从2500到1500)再通过表2M得到对应的值。' a& g( I, H- V9 ?4 Z
% G5 M+ T0 y0 y$ f( B ?1 s# F
4,对于暂态过电压过高的,可以通过附录G查距离。
# c) q- V1 T! ^4 P# I. n
& s v# ^( O S! i3 Y- L
$ R3 v( }0 t/ N# A$ z( v [s:89] |
|