请教AC电线插头电缆承受电流问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-9-1 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在电线电缆厂工作已有一段时间了,但对AC插头所配线所能承受电流还是一知半解,常规中是按欧姆定律计算,只要电压不变,电线电阻大所能承受的电流自然会小,但发现实际安规中却不是如此计算的(安规中多为按电线横截面积规定),一些非标电源插头配线又该如何计算?哪位高手可提供宝贵意见和相关标准作为指导,先在此谢过.
沙发
发表于 2007-9-10 11:34 | 只看该作者
承受电流并不是根据欧姆定律来计算,常规场合也是如此.承受电流即为载流,它与导体的大小,线材结构的散热效果,外部环境温度及绝缘材料的耐热等级有关.
, r! x! n7 j+ [2 a- y2 C4 o. o! A简单的说: 就是线材在加载电压,传输电流时,由于导体电阻的存在,会发热.发出的热量一部分被散发掉,另一部分被积累起来造成线材温度上升,上升的幅度达到线材的定格温度与周围温度之差时,就达到了极限.而其对应的电流就是其最大承受电流
: {+ A0 y5 o4 t1 ^6 P在时间敷设中,由于受到可能的其他线材的影响,通常会比计算值小一些,或是采用修正系数对应
板凳
发表于 2007-9-10 16:38 | 只看该作者
电流的承受大小主要决定线材线号的大小,以下标准供参考!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
地板
发表于 2007-9-11 20:09 | 只看该作者
引用第0楼jianda于2007-09-01 17:38发表的 请教AC电线插头电缆承受电流问题 :, O: u6 ^" w6 }- g; M0 r' I) \5 Y( u3 ~
在电线电缆厂工作已有一段时间了,但对AC插头所配线所能承受电流还是一知半解,常规中是按欧姆定律计算,只要电压不变,电线电阻大所能承受的电流自然会小,但发现实际安规中却不是如此计算的(安规中多为按电线横截面积规定),一些非标电源插头配线又该如何计算?哪位高手可提供宝贵意见和相关标准作为指导,先在此谢过.
实际安规也是这样的,只是各国标准不同
* Y( O% v/ e( f) v/ ~还有你公司的产品适用的标准是哪些. h5 P) N7 t5 b
如果是电线类,/ x7 i& _( j! f$ [; T( B* l  [8 {
美规来说一般可叁考UL 817 Table 114
& s9 r; x1 {6 \& l欧规一般可叁考60320-1 Table 4
# V) q( K( b( ^4 }+ @, \/ e跟长度都有关
5#
发表于 2007-9-12 09:52 | 只看该作者
引用第3楼qimin于2007-09-10 16:38发表的  :: @; ^- r4 t, A3 K, K3 x3 o5 k
电流的承受大小主要决定线材线号的大小,以下标准供参考!
兄弟有没有计算方法或者公式,顺便把参数或者系数也标一下,参照的资料~, R, |) V! e# o( K& g' g' ~4 N- J
这样,新手容易看明白点.
4 S% R8 [; O5 R) \. z  V也容易弄懂.* H8 J1 o. D1 [& w& R, M
楼主以为如何?[s:3]
6#
 楼主| 发表于 2007-9-12 19:46 | 只看该作者
多谢大家的解答,本人对载流有了更新的了解,也论坛上找到了基本的标准,以下是连接地址:http://fasten.w2.uu1001.com/bbs/ ... d-%D4%D8%C1%F7.html
7#
发表于 2008-3-23 17:09 | 只看该作者
请问:6 ~% c( ^$ B& k5 z/ w0 A2 D
H03VV-F和H05VV-F的电线,同是0.75平方,承受电流一个是0.25一个是6A
: P. A/ Y. |5 d/ t( }为何差别这么大?& N" P1 G" G. v
是怎么算的?
8#
发表于 2008-3-25 19:07 | 只看该作者
我也有疑问,这个是怎么算出来的呢,公式是什么呢
9#
发表于 2008-6-26 19:27 | 只看该作者
那位高手点解一下我也要学习
10#
发表于 2008-6-28 18:33 | 只看该作者
对于我们是应用科学的工厂来说,完全没有必要去研究怎样计算导体大小与电流的关系.因为那是专家做的事情.也许是有真正的公式也许是试验得出的结果.
$ k; X. Q' I8 Y1 j另外你想知道什么规格的电线对应多少电流,UL62确实没有规定.这个要看成品的具体要求.比如,HPN 16AWG电线用在powersupply cord可以申请13A也可以申请15A. 另外对于延长线,因长度不同电流等级也不一样.所以这个问题没有一个正式的答案.答案在具体的标准里.