一、操作步骤:8 Y/ A$ g% O u
; _/ i- n' ?$ O- [ KV MΩ s) g6 N, p( J$ ?, f
1、测试前应先将测试线与被测物连接,再将测试线与测试仪输出端子连接,再将测试线与测试仪输出端子相连,然后方可接通电源启动仪器进行测试。
/ V& N) j1 t/ _) ]' w2、插上电源插头,将面板电源开关按至“ON”,会立即听到蜂鸣器“B”的一声,显示窗口为等待状态显示,显示全为0,否则重新启动电源,开机后,仪器功能指示于:
/ V1 h5 s, Y" r/ u5 M0 @* y7 P; `3 H
5 h4 D. ~# F3 c2 u q, e) D1 C& x$ e' {6 t3 O# R1 B+ w
9 j) K2 K# t) R4 `# _7 o0 d$ p' D$ b! q9 {* I
9 k$ {; c. N' I, k3 O; Z3 \
+ e% a! ^& X- q
/ d& k) w/ K2 M+ h/ @( q
& D7 P( \, }5 i. {5 [$ F6 x% m$ J- G% c) U! Q+ c5 k
) y7 A' n p" M9 m. r2、仪器使用单相220V/50HZ市电电源,使用前先检查供电插座须有可靠接地端子,然后方可使用单相三线电源线连接本仪器和电源插座。此时不要将测试线接到本仪器的输出端子上。
! g+ M5 M" N* X' _8 v3、将测试夹接被测物壳体,黑色插头插入测试仪的黑色插孔中,红色线插头插入测试仪的高压输出座中,高压测试棒接触测部位,然后按“启动”键,即有高压输出。' I8 W6 B+ [( x. B0 p6 \: H
4、如果要重新设定测试参数,请按“设置”键,进行参数设置,具体设置如下:在等待状态下按“设置”键,即进入参数设置状态,每按一次“设置”键,会转到下一个设定项目,设定值可自动存入内存,即使关掉输入电源后也不会被清除,除非再经过下一次设置,在参数设置状态,“∧”或“∨”键是参数值的输入键,连续按住“∧”或“∨”则自动转为快速输入模式。在参数设置过程中,如果只需改变个别参数的设置,则可以在此参数设置完成后按“停止”键,退出参数设置状态,转入等待状态。' S) E; Z1 h5 e# t l# j# Q5 i
MG35D参数设置如下:
. y$ V2 h1 G9 w( h; L8 o k(1)按一下“设置”键,进入参数设置状态,电压显示窗口显示闪动的设置电压值,按“∧”或“∨”键可改变输出电压设置数值。* c+ I( J) l' x* Z+ y, i1 b) s$ N
(2)再按一下“设置”键至电流显示窗口数值闪动,用“∧”或“∨”键改变击穿电流设置值。% C9 H$ T/ [: ~
(3)再按一下“设置”键至时间显示窗口数值闪动,用“∧”或“∨”键改变输出时间设置值。输出时间设为0时,可控制测试启动为连续输出。
. M7 G8 d9 x7 q! w$ G; Z# |(4)再按动“设置”键(或“停止”键),可退出参数设置状态,回到等待状态。
/ C+ V5 S9 c2 f/ D/ I5、如果要进行测试,按“启动”键,此时仪器进入测试状态,启动灯亮,计时窗口开始倒计时,输出端子输出设定电压。测试进行时勿触测试物件,以保护测试者安全。测试进行时,按“∧”或“∨”键可即时改变输出电压数值。测试结束后,测试仪自动关闭输出,同时绿色合格灯点亮,以表示通过测试,若要继续测试可再按“启动”键。若测试进行中要中止测试,按“停止”键,测试仪可立即停止输出。回到等待状态。若要继续进行测试,按“启动”键,将重新开始测试。( ^, D; V! z/ H
6、如果由于待测物绝缘电阻过小导致测试失败,测试仪立即停止输出,蜂铭器持续报警,显示器显示失败时的绝缘电阻值,同时红色“不合格”灯亮。此时可以按“停止”键退出报警,回到等待状态,如果继续测试请按“启动”键。
# [! u: t- S5 b3 E. v3 ?+ H7、如果测试绝缘电阻测试量程(大于1000MΩ),则电阻窗口会显示“OL”。$ O+ ^" @& H# e2 w0 S# | R
三注意事项
2 C1 |3 ?, p+ S% G/ Q1 r8 l1. 开启本机电源之前,先确认输入电源电压为220V/50HZ,且连接电源线的接地线存在并良好接地。
( f- x7 Q7 b" C: r& ~5 n# A$ j2. 在接通电源之前,确认仪器已通过三芯电源线可靠接地。0 J2 |8 S( Z* N7 w4 V# P. |5 o3 C
3. 在接测试线时一定要先将测试仪的回路线接到待测物上。只有在做测试之前,才能将高压测试线插入高压输出端子。在拿取高压测试线时必须握在红色绝缘棒处,绝对不可握在导电位置上。5 k+ y' }0 \9 v3 q3 C
4. 万一发生问题,请立即关闭高压输出和测试仪输入电源。在耐压测试进行中,绝对不能接触测试物或任何与测试物有连接的物件,绝对不可在带电的电路或设备上使用绝缘电阻测试仪。 |
|