安规测试中,确定爬电距离时,将原副边共地后,测量变压器两端电压时,测的是峰值电压还是峰峰值电压?
0 _' K$ d% k3 BUL60950是这么写的:Voltage peak or D.C.
沙发
发表于 2007-8-27 10:03 | 只看该作者
引用第0楼ftong于2007-08-27 09:55发表的 开关电源初、次之间的工作电压 :  |2 J# c/ j. Q' m: Z
安规测试中,确定爬电距离时,将原副边共地后,测量变压器两端电压时,测的是峰值电压还是峰峰值电压?
% \7 B' F, f: O/ }( YUL60950是这么写的:Voltage peak or D.C.

. w6 \# W# _( G, p6 H確定爬電距離時,使用工作電壓的有效值。。。
板凳
 楼主| 发表于 2007-8-27 10:31 | 只看该作者
那直线距离按什么值确定呢?
地板
发表于 2007-8-27 10:31 | 只看该作者
引用第2楼ftong于2007-08-27 10:31发表的  :+ M9 K& N- W& @0 J. @+ O! W/ s8 n9 U
给点意见啊。

  S7 q; t0 W6 P不是說了嗎!!!* q% h6 Y4 O: A0 k$ Y! S) f
. P5 C. X8 l! g: X
使用RMS值。。。
5#
 楼主| 发表于 2007-8-27 10:33 | 只看该作者
引用第3楼barry于2007-08-27 10:31发表的  :! P' x  @. A" Z4 G# N, X2 h2 n
3 `" {$ q" C3 }) ~5 w. P

' H( H( |% l8 p0 @不是說了嗎!!!
( c7 k5 _8 P4 `  L
  l: Y; z  ?" M* c7 ^% c, e/ ?( H使用RMS值。。。
谢谢!
' f' W; r8 G  z  D5 [不好意思,没看到回复。
6#
 楼主| 发表于 2007-8-27 10:37 | 只看该作者
我有一个DC to AC的项目,DC36-75V输入,AC96V输出;+ j2 o' Q& z- |
变压器测量到有1.2KV峰峰值电压,有效值才140V,6 P; z; i( D* s: t1 p% V9 A
那请问爬电距离应该是多少?, G( R' C9 [8 b7 u
直线距离又应该是多少?
7#
发表于 2007-8-27 11:26 | 只看该作者
引用第5楼ftong于2007-08-27 10:37发表的  :- x! a; J0 I* G& @
我有一个DC to AC的项目,DC36-75V输入,AC96V输出;
, J5 [( `9 H  e* Y2 T, S! q变压器测量到有1.2KV峰峰值电压,有效值才140V,
" t: _: {" R) r% W. X那请问爬电距离应该是多少?
) [1 k3 {9 V$ w0 J6 a6 r0 {7 ?/ O直线距离又应该是多少?

, B+ W0 x6 `. K; c$ p0 ]是依據什么標准?IEC 60950-1?
4 D( `" ^! j$ u# v* S4 X' ?* U6 J/ b% b
/ {: |; Q/ B; Q9 \/ Z確定距離:
7 G8 V# N* F! @" d8 E3 Y$ W, F8 i
8 O9 j+ A6 W6 M# k% PCR用 RMS
/ H( t) N. j) O. P
  n: z1 \5 i2 E, c! j' UCL用 RMS+PK
8#
 楼主| 发表于 2007-8-27 15:49 | 只看该作者
标准是IEC60950-1" T; |3 Q4 _. s& H' N" q
- Y/ `- g/ ?+ [
CL用 RMS+PK 还是RMS+PK-PK???
  g9 u) @* d! j- G
1 Y) d) x! K# v9 K( P- A1 ZTUV告诉我是用PK-PK,不知道是我对60950的PK理解错误还是TUV的工程师理解错误。
+ p& h3 P) i. D+ U! }
% e$ d. Q9 W; [3 e谢谢barry版主的解答。
9#
发表于 2007-10-20 19:48 | 只看该作者
引用第7楼ftong于2007-08-27 15:49发表的  :
; k2 o  E0 d9 d/ o3 B标准是IEC60950-1! ]8 U  T) T  X! Z4 @- u" D& ^
2 c% a& Y& I8 J" F: i# l/ `  V
CL用 RMS+PK 还是RMS+PK-PK???
, [) N% [) O* d/ |4 \' N3 ~9 l
+ J8 e9 G7 Z5 `, O! zTUV告诉我是用PK-PK,不知道是我对60950的PK理解错误还是TUV的工程师理解错误。: k- U  P: n) X- D# C
.......
CL用PK就可以,不用管正负,只管数值大小.
10#
发表于 2007-10-24 15:27 | 只看该作者
barry版主,好像cl前后矛盾了哦
1 @; y# S: _) Q9 G  |个人理解是cl使用峰值来确定(直流分量+交流分量),cr根据有效值来确定(用示波器测量你会发现用交流耦合和用直流耦合测试值是一样的)