广东安规检测
有限公司提供:
产品描述: ) r5 u  L2 I( x8 h1 Z6 F$ V
输出为几种SELV电路,L和N于保护地之间采用(222,2KV的Y电容器)。
: z7 M( n5 e% N" O" F  _1 e后面有疑问的地方可以留言,我详细回答。 : l. E9 D# i) a9 i

5 Z% X/ W% \0 M以下提问:
2 D6 E0 R' y& `, n! C& C1.大家对这款电源结构有什么看法,?(描述)
0 B5 A* Q. w5 [3 G2.它能过抗电强度吗?(外壳是金属,输入-输出,输入-外壳你想施加多少抗电强度电压。)
. [3 N8 Q1 q* F, X/ P' S0 T3.此款开关电源大家是否常见类似结构?
; O& K0 Z  y! u6 i3.有问题你会怎样整改?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2009-5-6 17:56 | 只看该作者
這塊板子是我見過最爛的了!  問題實在太多,  光這塊板子上就有N處問題!  如果考量到外殼應該更多問題了!  
5 }! E4 P+ {' I5 S最嚴重的地方是一二次壓根就是亂搞!
% B% O! }7 Y5 L. J; |, DPS: 以哪個標準判斷! 950-1 or 1310 ?   如果1310的話 改都不用改了 直接報廢吧!!!!
板凳
发表于 2009-5-6 17:58 | 只看该作者
输入的地方是不是离PE太近了?
. q8 M: s- U& X  T
1 y# Y: j& o6 Y7 X# g+ O感觉SELV,也就是你画线的地方好像距离不够4 S. M* e: b6 Y8 b
. F! S( p+ w1 _  u  A# u
强弱分的不明显
1 j( U2 M. e6 m5 g7 i9 L, ~, V' ^, @' m$ Q2 H1 ^4 c
输入对外壳应该是DI吧
地板
发表于 2009-5-6 18:19 | 只看该作者
這樣的板能達到安規要求,那根本不可能,一看距離根本不夠,要想整改除非全部改線路板,把初級與次級及初級到地在板上的距離至少預留6MM和3MM。
5#
发表于 2009-5-7 00:21 | 只看该作者
此电源的结构存在很多问题,首先,L-N之间以及L/N与地之间都不能满足基本绝缘要求,其次,强电部分(Primary)与SELV(secondary)部分之间的距离无法达到加强绝缘要求,PCB Layout上面需要做大的改动
6#
发表于 2009-5-7 00:23 | 只看该作者
结构不符合要求7 ]- `; C( E: ?& F
重新LAYOUT吧2 ~" n1 x  w' w" e0 K
改是没办法改的
7#
发表于 2009-5-7 08:53 | 只看该作者
这种板子要重新布线了   没办法   初次级一定要隔离开来的
8#
发表于 2009-5-7 13:06 | 只看该作者
看样子这个布板的人是个硬件设计新手,根本没有听说过安规这个词。
9#
发表于 2009-5-11 11:28 | 只看该作者
次级的SELV接地了吗?没接地应该是加强绝缘了,如果接地的话应该是基本的绝缘就好。距离是太近了导致初次级没有明显的区分。
7 {: z, q# I' G2 ~: YLZ说的抗电强度初级道次级3KV吧。例外的没有遇到过按照楼主描述的输入情况。小弟经验少没有电源整改的经验。但是根据标准,距离方面是没有办法了。实施在划线的地方加一些挡板。不知可否。高人指教??
10#
发表于 2009-5-11 12:52 | 只看该作者
基本的初次级隔离都没做到,还有这么多问题, 就像上面说的,直接报废,重新开发!
" i0 ^+ P$ l' x) G
7 f' M+ \6 k, }; P& n另外: 如果是人不会碰到,做好隔离,那么就把这个全部看成初级部分!