关于带不带圈,我也一直想知道个确切,总感觉太乱了。
: i3 }# \2 t' g6 {0 ?* ~2 U& i下面这段话是GB4943.1-200* “1.7.7.1 保护接地和等电位连接端子”下的:
* I- n& k7 ?' [1 O9 ~7 v$ z' @
5 _: A+ Q P, k/ |3 \$ [* x2 \预定要与保护接地导线相连的接线端子,应当标示符号(带圈),(IEC 60417-5019(DB:2002-10)),该符号不能用于其它接地端子。. a* m e" K4 R( v" f1 v- c
对保护连接导线的端子不要求标示,但如果要对这样的端子进行标记,则应当使用符好(不带圈)(IEC60417-5017(DB:2002-10))来标示。
! T f+ \' V3 E上述要求对如下的情况不适用:6 u$ ~- N) l; O/ B
—— 如果电源连接端子位于部件(例如:端子盒)上或组件(例如:电源单元)上,则对保
. ` z' c G9 G护接地端子允许用符号(不带圈)取代(带圈);
?# f9 h1 k- T$ b—— 如果不会引起误解,则在组件或部件上允许使用符号(带圈)取代符号(不带圈)。
! G |, W. x9 e& t$ m& d这些符号不得标在螺钉上或在接线时可能要拆卸的其它零部件上。
$ o0 z. L7 I5 @: u本要求适用于连接保护接地导线的端子,不论该端子连接的保护接地导线是电源软线的不可分
/ L. T. u3 ^) j6 B开的一部分,还是随同电源导线一起铺设的接地线。 |
|