发表于 2008-11-12 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
根据4943/60950中对TNV电路的定义,将TNV电路分为TNV-1,TNV-2,TNV-3.可通过看标准中的讲解,还是不能很好理解3种电路的差别。
8 K& l; T3 _" f% V; d2 T: \4 c7 R请各位大虾能否指点一二?三者的差异有何种不同?可以如何区分?最好能够帮忙举一下例子。菜鸟我在此先谢过了!:)[s:87][s:79]
沙发
发表于 2008-11-12 14:07 | 只看该作者
TNV-1:
* `) `% t/ `) z" L—正常工作条件下电路的空载电压(开路电压)不超过SELV的限值,即≤42.4Vp和≤60Vdc;
! n/ l& {" o( I) w( o—故障条件下接一定负载后的可给出电流不超过限值,即:≤10mAac和≤60mAdc;且50Vac 120Vdc7 ~/ H, w9 E5 m' X! x* B
—电路可能会承受来自通信网络的过电压。/ b. g0 m2 h2 A; h) @. _
TNV-2:' T! z" @3 K2 H5 T( ]. K9 K, e
—正常工作条件下电路的空载电压(开路电压)可能超过SELV的限值,但是,不超过以下规定:
, h0 K0 x" [( d  在无振铃信号时,交流和直流电压合成的电压为Uac/70.7+Udc/120≤1;
' _  p/ C7 x) A  有振铃时,电压应符合M.2(CCITT)或M.3(美国)
" ^" w7 k: G7 w2 g. c—单次绝缘故障后的电流应符合图2D的要求,即,长时间的可触及泄漏电流 ≤10mAac或60mAdc。分别接5kΩ 和2kΩ负载。
' Z0 z; Z+ H' Z0 K4 {1 e  Y—电路不会承受来自通信网络的过电压。
; @# ]8 o) K% {8 F: U& j: k! KTNV-3:
. B8 V- s' g# `—正常工作条件下电路的空载电压(开路电压)可能超过SELV的限值,6 g* B1 @8 z" ?2 h! {' C
  但是,不超过以下规定:5 u  s+ @6 c4 L- n
  在无振铃信号时,交流和直流电压合成的电压为Uac/70.7+Udc/120≤1;+ m: A, h5 ?; \7 U5 e
三种电路区别如下:
$ m: j4 S& |6 D
5 F7 d; u* L! K. V6 Z& `3 z; ?                                     正常工作条件开路电压+ w0 F' l0 y4 {
是否可能承受来自通信网络的过电压? 在规定的限值之内      超过SELV限值,但不超过TNV限值   
1 \  Z$ v1 o9 T  p( ^
8 |0 G5 Y3 e. q8 R1 q, i, J* E* a
                是                 TNV-1电路                 TNV-3电路
$ A0 n- _* ]; g5 b& O$ e! B) R2 S. z      
$ D, z$ x9 I7 ?. o' G   5 m3 F5 G! _, S3 g/ E$ n' M

) H* b7 C9 n" B( q8 u) H                否                 SELV电路                  TNV-2电路
板凳
发表于 2008-11-12 16:33 | 只看该作者
引用第1楼minglei于2008-11-12 14:07发表的  :8 a7 m/ v9 p# O; O9 v+ J* w
TNV-1:
+ l$ {# Y0 v& C6 ^& \8 f  j! i—正常工作条件下电路的空载电压(开路电压)不超过SELV的限值,即≤42.4Vp和≤60Vdc;7 q8 W, q3 P) a6 c. o6 l3 l
—故障条件下接一定负载后的可给出电流不超过限值,即:≤10mAac和≤60mAdc;且50Vac 120Vdc
$ u0 |7 }. \$ h' C5 c—电路可能会承受来自通信网络的过电压。9 Q9 b3 [  r: w
TNV-2:
1 t( B5 V7 }$ q4 ^0 `; V.......
% A2 M6 m% q; U/ j9 w% V
   请问楼上的是不是直接COPY标准的?
地板
 楼主| 发表于 2008-11-13 09:07 | 只看该作者
貌似:)
5#
发表于 2008-11-13 10:04 | 只看该作者
—故障条件下接一定负载后的可给出电流不超过限值,即:≤10mAac和≤60mAdc;且50Vac 120Vdc
2 f, D8 T1 X2 Q# F8 B/ P5 I5 ^7 z+ A) r% e3 \* _4 v
将这里50Vac改为70.7V peak要好理解些
6#
 楼主| 发表于 2008-11-14 13:18 | 只看该作者
怎么判断“是否可能承受来自通信网络的过电压”??
7#
 楼主| 发表于 2008-11-17 09:04 | 只看该作者
没有大虾可以给个答案吗??
8#
发表于 2008-11-27 10:25 | 只看该作者
“是否可能承受来自通信网络的过电压”??) x8 S/ I8 B9 ]
个人观点:看EUT是否与外界通信网络回路隔离。
9#
发表于 2008-11-27 11:45 | 只看该作者
TNV-1: 在SELV限值以下,但是存在过电压,不存在振铃信号。(Switching hub)
' E, N" S% @7 y" ~3 [) K& BTNV-2: 超过SELV限值,不存在过电压,存在振铃信号(一般考虑直接由户内的设备供给信号,没有经过户外)* x$ {5 [1 S1 |0 A/ ?2 `2 K  i9 E
TNV-3: 超出SELV限值,且存在过电压, 存在振铃信号;5 e% q3 h$ ~" Z; p# @' G

" G/ W( ^- J9 H* K/ ]. W/ |. l2 \TNV-1不能直接和SELV连接, 必须考虑6.2.1的要求, 考虑功能绝缘, 但是不用考虑功能绝缘的爬电距离和电气间隙, 只要考虑Hi-pot 或是impluse。& `( }3 y2 _, U. e1 J: c

9 X" E) [9 c7 g- T& B超出SELV就需要基本绝缘隔离; 存在过电压的差异,所以必须满足Hi-pot或 impulse (一般来说),澳洲是必须两个测试都做;
10#
发表于 2008-12-2 17:07 | 只看该作者
是否可能承受來自通信網絡的過電壓 ?
, }; c& V8 P4 z1 [
* ^( _1 y( j6 ~2 f7 O5 t個人見解,! `6 i' {. W+ Q4 w, }3 a* P5 i
你可以參考標準UL60950 2.3.5  Test for operating voltages generated externally 的試驗方式說明,以及圖Figure 2E  應該可以解決你的問題.