安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 7851|回复: 26
打印 上一主题 下一主题

[能效] 线性电源如何满足CEC加州能效

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2007-7-9 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我所知道的目前CEC对电源的要求中目前没有区分电源的类型,那么开关电源能够满足效率和待机功耗的要求,但是线性变压器如何能达到效率和待机功耗0.5W的要求呢。(效率没具体写出来是因为有小于1W,1~51W,和大于51W几个情况的要求,并且1~51W是需要计算的,所以不列出了,兄弟们知道就好了)
7 ~: x- A% W' \8 j7 K各位有没什么好的经验能让线性变压器满足呢?
沙发
发表于 2007-7-10 09:41 | 只看该作者
引用第0楼冰火焰情于2007-07-09 12:51发表的 线性电源如何满足CEC加州能效 :
& ~! v0 R- q  q, p& ^我所知道的目前CEC对电源的要求中目前没有区分电源的类型,那么开关电源能够满足效率和待机功耗的要求,但是线性变压器如何能达到效率和待机功耗0.5W的要求呢。(效率没具体写出来是因为有小于1W,1~51W,和大于51W几个情况的要求,并且1~51W是需要计算的,所以不列出了,兄弟们知道就好了)  N& c* [$ b! Z" Q4 R; i/ S( A$ g
各位有没什么好的经验能让线性变压器满足呢?

0 p8 T# s. U' c# U恐怕非常困难。。。
板凳
发表于 2007-7-10 10:03 | 只看该作者
引用第0楼冰火焰情于2007-07-09 12:51发表的 线性电源如何满足CEC加州能效 :
  z6 C* S% Q# |( f, k我所知道的目前CEC对电源的要求中目前没有区分电源的类型,那么开关电源能够满足效率和待机功耗的要求,但是线性变压器如何能达到效率和待机功耗0.5W的要求呢。(效率没具体写出来是因为有小于1W,1~51W,和大于51W几个情况的要求,并且1~51W是需要计算的,所以不列出了,兄弟们知道就好了)
7 G0 G0 J$ U: W; L+ V3 \各位有没什么好的经验能让线性变压器满足呢?
: \2 \. K& e; h8 P# A! g/ ~; L
传统的 EI 型线性电源, 困难确实非常高, 尤其EI-41的size, 更难. EI-35 还有可能.
0 y# `4 [$ T3 V7 R& r- J" [: t* L* f2 \8 ~0 T- `& e
但是, 使用 "环形" 变压器来制作线性电源, 可以达到能效要求, 但是因为size小, 工艺比较困难, 有条件的工厂值得尝试.
地板
 楼主| 发表于 2007-7-11 09:13 | 只看该作者
谢谢各位兄弟的回复,在我看来,10W左右的线性电源可以做到,超过10W真的很难了。我有想过通过一些检测电路来检测到待机时把输入电源断开,但不知道可行不
5#
 楼主| 发表于 2007-8-10 16:23 | 只看该作者
把这个帖顶起来,大家继续讨论下,我觉得如果能解决可以去申请专利
6#
发表于 2007-8-10 16:26 | 只看该作者
引用第4楼冰火焰情于2007-08-10 16:23发表的  :
; j  Z" L7 K2 j& m0 H$ L& B把这个帖顶起来,大家继续讨论下,我觉得如果能解决可以去申请专利
$ B8 y: ]6 G5 @$ Q$ ^
现在做线性电源的少,懂CEC的也少呢,两者合集。。。/ Q' k% K* L9 i6 h8 J

: z6 ^# Z) A0 }1 i5 W) Y' G( T1 q还是冰兄给我讲讲吧。。。
/ {* ]: q6 v) C# q( }0 R' n. M2 o2 t5 Q9 F$ c) H; K
7#
 楼主| 发表于 2007-8-10 16:37 | 只看该作者
我想在线性电源的输出端加一个检测装置,检测是否待机状态,检测到后,就断开线性电源的输入,只让辅助电路工作;在检测到有负载的情况下,自动接通电源的输入。不过这肯定增加了产品的成本和故障率。并且不确定这种检测装置能不能被认可,还要考虑到安规和EMI的方面,所以想听听兄弟没有什么意见。三个臭皮匠,整死一个诸葛亮嘛。
8#
发表于 2007-8-10 16:42 | 只看该作者
引用第6楼冰火焰情于2007-08-10 16:37发表的  :
4 F9 }* d' W) D+ B1 m8 B8 t" W我想在线性电源的输出端加一个检测装置,检测是否待机状态,检测到后,就断开线性电源的输入,只让辅助电路工作;在检测到有负载的情况下,自动接通电源的输入。不过这肯定增加了产品的成本和故障率。并且不确定这种检测装置能不能被认可,还要考虑到安规和EMI的方面,所以想听听兄弟没有什么意见。三个臭皮匠,整死一个诸葛亮嘛。

1 j0 V' l/ T/ ^% V- W7 r问题:9 \% @7 Y4 S. h, z
+ ?+ _; u3 z% X# Q$ s0 g$ ^
1、用什么方式断开线性电源的输入?7 K2 K! _) v4 t6 @( ]

8 T- C0 Z# u; _3 U% m% X9 s2、线性电源的输入都断开了,辅助电路还能工作吗?, K5 t$ r) Z# a" r* }- B% u7 A" @
- R; u' `; Q3 h
3、要加一个检测装置,则一个IC是必须的,再加上外围电路,成本可能比线性电源本身都要贵了,而线性电源能和开关电源竞争,成本是主要的因素。(当然还是EMC比较好的优势)
9#
发表于 2007-8-10 17:00 | 只看该作者
实现监测应该不是特别的困难吧,比如弄个电压比较器之类的,也不是很贵吧,
; I: y+ d" e  Q; Z+ ~# j! X# L% T) Q; n0 B
随便说说,因为对具体的生产并不了解,大家不要见怪
10#
发表于 2007-8-15 15:56 | 只看该作者
小功率(EI-35)的盡量控制,大功率如一定要用線性電源就加輔助電路.因開關電源容易做到.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-30 13:24 , Processed in 0.067952 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表