[电源产品] 62368-1,关于5.7.4和5.7.5的测试问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2023-11-13 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如I类电源,AC inlet的地脚由黄绿线接到输出的负极;且接地电阻测试只有黄绿线能通过。$ x0 H& ^: q- j' q
问题:5 |. F- M2 n( v7 \# j. v
1. 进行5.7.4的测试,是否根据标准的第二段话,依据60990的故障条件6.2.2.2下,断开地线用图5测试网络进行可触及部件的测试?5 Q( X7 `8 T/ B9 r9 P

7 y9 a, ^9 h& o  s* `4 M8 N7 c2.进行5.7.5的测试,根据60990标准中的6.2.2故障条件,只有6.2.2.2符合测试要求,跟上述的5.7.4的测试条件一样。5 ?. A) p  ~6 w, P1 Q4 M
那么5.7.5跟5.7.4的测试差异是什么?选择的测试网络不同吗?; T; x1 v3 m! l! ~, Y% c/ x2 U
( I$ w8 O. b: k- ?/ q2 V: e" Y+ z
3 v8 a0 d1 a+ T  i8 X: |# V' e

3 B8 i; S# N; v9 u7 `# f( t6 I
7 z. H/ q! @! k- ?# U
沙发
发表于 2023-11-14 15:44 | 只看该作者
首先5.7.4 和 5.7.5 测试的地方不一样。前面是不接地的可接触地方,比如你的塑料外壳,你的信号端口,你的输出等, 后者是接地的可接触部分。  其次6.2.2.2 应该是断开零线的故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2023-11-14 20:26 | 只看该作者
欢迎咨询,相互交流学习
0 z) \" m: v" q, r! V7 @

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2023-11-15 09:01 | 只看该作者
最直接講的是
4 o  v4 ^4 P) u8 A& {5.7.4 是 量 unearthed , 原本就無接地的接觸面, 例如 塑膠殼 or Data port
1 Y# o, T" j) G& W: M" ^5.7.5 是 量 earthed , 跟 接地 有導通 的地方, 例如 Class I 產品的 外殼鐵殼
$ Q  e+ R$ ^: [* S4 V- d& t4 m: a% b其實 就跟 60950 讀 touch current 一樣, ( e9 b' y$ b% R
只是在 62368 分成 兩個章節& w  ]7 O+ e6 T7 S9 A  ]
你會看得比較混是因為, 62368講求 要按照 609901 Y  h5 y5 V5 d2 {' ^% N
但是...60950的量法 也是 按照 60990....
; `4 D- R9 S5 ~$ S# s方法都沒變, 只是講法不同

点评

谢谢您的解答  详情 回复 发表于 2023-11-16 08:35
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2023-11-15 14:20 | 只看该作者
有一个関联的问題,為了抗干擾而需要接地線(Y1电容)的家電可以稱為1類家電嗎?它沒有接上綫路大地和外面金属体,是否只要電源線和插頭都要有地線,就稱為1类產品
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2023-11-15 20:07 | 只看该作者
首先测量位置不一样,对于金属外壳产品来说,5.7.4测试的是输出端口,5.7.5则测试的是外壳;
4 G+ K/ _1 L; a问题1,是需要断开黄绿线进行测试,我认为还有必要断开输出与外壳的连接进行测试!
* M2 U; o# d* Y% T问题2.  你只考虑了黄绿线接到输出负的情况,这个时候确实5.7.4断开地线和5.7.5的值是一样的;但是如果是输出负与地不直接相连,而是通过电容相连;则5.7.4和5.7.5测试的值会不相同;: j6 ~, P5 m2 y" v2 K  ~

# }2 G3 n5 f: E' T- }6 y

点评

谢谢您的解答  详情 回复 发表于 2023-11-16 08:38
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:34 | 只看该作者
ScottXe 发表于 2023-11-15 14:20" Y+ _6 M8 @, }! a! K, p9 T( K, l
有一个関联的问題,為了抗干擾而需要接地線(Y1电容)的家電可以稱為1類家電嗎?它沒有接上綫路大地和外面 ...

' d3 `. O+ }% b$ c) d( y+ H家电4706.1/60335-1   27.1有规定:除非是保护特低电压电路,否则安全特低电压电路不应接地。
" f$ ~* _& J+ {, Y; G* }而且22.42规定阻抗至少由2个组织,即要双Y2串联,希望能帮到您

点评

這个產品應是2类的,接地不是為安全(基本絕緣+保護接地),只為抗干擾,如果說是2类產品,客人可能忽視接地!  详情 回复 发表于 2023-11-21 22:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:35 | 只看该作者
rocknan 发表于 2023-11-15 09:01
9 u- \9 f3 N8 v  N) K: g4 A' j" ^最直接講的是' E2 n# A% ?% V7 t( ^
5.7.4 是 量 unearthed , 原本就無接地的接觸面, 例如 塑膠殼 or Data port' s( e/ [& l$ T; G7 V
5.7.5 是 量 ea ...
% E0 K3 N9 S1 P6 v
谢谢您的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2023-11-16 08:38 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2023-11-15 20:07" T" H: X6 ?$ [. `) G$ C
首先测量位置不一样,对于金属外壳产品来说,5.7.4测试的是输出端口,5.7.5则测试的是外壳;! F9 Y$ J& Z4 [$ U+ Y
问题1,是需 ...
6 \: r% u( F: x5 o+ l
谢谢您的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2023-11-21 22:16 | 只看该作者
abc-6636639 发表于 2023-11-16 08:34; g2 Q5 p+ @& V5 v# k
家电4706.1/60335-1   27.1有规定:除非是保护特低电压电路,否则安全特低电压电路不应接地。
% x9 H3 t3 P* F* e而且22.42 ...
4 U4 T( ^5 [, a' T& V5 u
這个產品應是2类的,接地不是為安全(基本絕緣+保護接地),只為抗干擾,如果說是2类產品,客人可能忽視接地!