安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 891|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 感应电压 防触电是否合格

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-3-5 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
专家好  我公司产品也遇到这种情况  , 常规安规测试都是合格的 , 设备没有地线的情况下,设备的外壳对地有几十伏到120V之间的电压,触碰外壳和地线会有感应  4 j* c6 a1 e+ M3 r" s% k
  这种情况是否符合标准要求    按标准要求这种I类器具就算外壳没有地线 应该还有基本绝缘      不会产生电人的情况才对     不知道理解是否有误   请教一下  谢谢5 ~' y" E3 k1 q+ l: O) N  J
沙发
发表于 2021-3-18 16:43 | 只看该作者
1.这个外壳和人直接接触的还有高电压,你还敢不接地?+ ]& U; p, _* L4 L; y) ]9 ~
2.如果外壳不与任何带电元件直接连接的情况下还能带电,这个属于“漏电”而不是“感应电”。一般跟产品的结构有关系(电炒锅,足浴盆),由于一般都未配备8.1.4中所描述的保护阻抗(同时要满足无感电阻测试电流<0.7mA/DC 2mA),测到电压超过交流peak>42.4V ,大概率你要被FAIL。
# |& G# n; j4 M% [3 o个人意见,仅供参考!不负责哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2021-3-19 11:11 | 只看该作者
ag028 发表于 2021-3-18 16:43
5 L, j" B6 A; }* E" s- e1.这个外壳和人直接接触的还有高电压,你还敢不接地?
6 v/ C* w- R" r/ T2.如果外壳不与任何带电元件直接连接的情况下还能带 ...
$ z7 L, k8 H& @3 f0 d2 c! Z
设备正常安规测试都是合格的  ,人为的强制地线悬空      发现外壳带电    实验室的灼热丝   漏电起痕 这些设备一样外壳带电的   感兴趣可以试下  你们实验室的设备  谢谢你的意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2021-4-16 14:46 | 只看该作者
这种情况是否可以从8.1.4条去考虑其安全性呢?: m: L7 o  b( [, ]2 |2 p
有时的确存在感应电(电容效应)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2021-4-21 14:32 | 只看该作者
16章泄露电流应该过不了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2021-4-21 14:33 | 只看该作者
在13章和16章的测试中,都需要与地隔离的
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2021-5-10 09:50 来自手机 | 只看该作者
电压大,电流小,13,16章完全没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 00:18 , Processed in 0.096497 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表