各位专家请教下
& z0 T1 ~5 x: u' x  p2 o% x# i1、从电路板引出的接地线都是功能接地,用什么颜色?哪个标准有说明?
0 z5 ?1 s6 p, m8 v& ~( s0 O4 m" z, b2、4706.1中23.7里面:黄/绿组合双色标识的导线,应只用做接地导线。这句话中的接地导线是否包含功能接地?
4 j* P# a/ ^# U  F/ l3、功能接地和保护接地的区别?
6 X. @$ U- D# J& z- E2 m
( ?4 H2 F+ _; k
沙发
 楼主| 发表于 2016-5-10 10:09 | 只看该作者
求人来个回复吧!

点评

家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。 个人觉得接地应当有保护连接导体,保护接地导体,功能接地。这三种要求都不相同。  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-5-10 10:24 | 只看该作者
花开一瞬 发表于 2016-5-10 10:09
' n: l% e' T, X/ j& x- t1 ], X求人来个回复吧!

- R0 e2 [& ^% `* h家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。# r) K3 Q- N2 D- @1 g  O: b# X
个人觉得接地应当有保护连接导体,保护接地导体,功能接地。这三种要求都不相同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-5-10 10:30 | 只看该作者
奥拉朱尼尔 发表于 2016-5-10 10:24
3 y9 K6 ]* l, d. c1 e家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。
' @8 R0 b# x* N' p7 j5 X个人觉得接 ...
) T, {% S9 c1 v/ s
感动啊,总算等到有人回我帖子了。谢谢奥拉朱尼尔
. V" p& t2 N* \- Z' t那黄绿线能用在功能接地上?
" [! _5 ^4 a/ T" [% c* Y/ g在家电中,从电路板中引出的线都应该归属于功能接地?* A' H0 j% h) T& {9 i! g+ `8 Z5 S

点评

应该是大神太忙了吧。 我没看过家电的标准不敢乱说。 但是一般来说对于功能接地的线没有颜色的要求。 还有从电路板引出来的线,你要看是不是连接到地线上的,如果是地线上的应该不是功能接地。  详情 回复 发表于 2016-5-10 15:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-5-10 15:44 | 只看该作者
花开一瞬 发表于 2016-5-10 10:30
5 L6 l8 F" o: P- T4 f, n8 x) e感动啊,总算等到有人回我帖子了。谢谢奥拉朱尼尔
, d! q$ o5 ]8 I4 ]那黄绿线能用在功能接地上?* Q1 r1 W( T9 a* H# g2 |
在家电中,从电路板中引 ...
* R! _0 E8 K% H2 \( _+ x6 \6 T
应该是大神太忙了吧。
1 m" d# r: l7 S+ c% u! i我没看过家电的标准不敢乱说。
) `8 l7 u/ l4 b1 \, r) A9 j- `6 N但是一般来说对于功能接地的线没有颜色的要求。) j1 n6 X- o3 b# W! M/ s( r  b
还有从电路板引出来的线,你要看是不是连接到地线上的,如果是地线上的应该不是功能接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-5-10 16:02 | 只看该作者
功能接地:为了达到除了安全保护以外的某种目的,实现产品某种功能的接地措施。例如,通过功能接地为电子电路提供一个基准电位(即信号地),不致由于电位浮动而引起信号误差,从而确保电路能够正常工作。: z( G$ F# A/ f: `  r
非黄绿双色线也可作为接地导线,但黄/绿双色线不得用来作为相线或中性线使用。( O4 _* ?' O2 y7 F# `( H
电路板引出的接地线不一定都是功能接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-5-10 19:02 | 只看该作者
支持楼上的,功能接地的不一定要求黄绿线,但接地线一定是黄绿线
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-5-11 08:38 | 只看该作者
赞同上面的观点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-5-11 09:03 | 只看该作者
1、如果作为内部线,那么接地线可以用任何颜色的线。1 Y; D, i% ~- E5 w
2、如果用了黄绿色的内部线只能作为接地用。
9 Q9 W! D  m, p3、目前标准没有说黄/绿线只能用来作为保护接地,不能用来做功能接地(即使在ed5.1中也没有明确下来),所以标准没有禁止就可以用。

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
jsq123 + 5 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2016-5-19 09:31 | 只看该作者
谢谢大神们的指导!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 01:45 , Processed in 0.088801 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表