安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2484|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] GB4706.1 的19.5疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-3-22 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教问题:
7 ?/ e+ c  p: W. _; J" ]; _; S1 ?; j1)19.5节,为什么固定布线的器具,不用做19.5节?2 i) g4 F" `5 @( A4 J( k
如果是固定布线的器具,难道我就可以不用在加热丝两端都加上温度保护装置了?
$ e% y$ P  P1 q+ y3 v: T1 g如果这样,那固定布线器具,如果也发生加热丝的填充绝缘失效该怎么保护?
4 n# t+ q; i2 H/ Z5 r# _4 o
6 P0 i& p8 \  r1 g2 L7 i2)同样,19.5节为什么II类器具也不用做?难道II类器具的加热丝的填充绝缘失效,也可以不考虑?# {% Z: \1 O, C4 x) v1 o

5 D. m$ A( w  V2 l; q头晕,为什么,想不明白?
' X9 F1 N. Y. l
+ w$ w# B6 ^' |. y) z9 F
. ~+ K7 }' n) E
沙发
发表于 2016-3-22 13:11 | 只看该作者
19.5试验模拟的是地线带电的情况,所以:6 m6 Z1 P- D& I0 G
1、连接到固定布线个器具,当地线带电的时候,固定布线的漏保会动作;  u) X; Y( ^+ s8 \3 I: ~0 Z& H: v; a
2、二类器具没有地线。

点评

lotte_528 ,感谢回复  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-3-22 15:59 | 只看该作者
本帖最后由 ljh809809 于 2016-3-22 17:06 编辑 ! P4 Q& y0 w9 R9 B- S; b

/ E3 z* |  \7 w& k/ O3 g" U我的理解:
4 o- j  j% {% `4 T) d" |: B+ \
! e1 O) w( y1 _$ a% ^  {一、第19.4的试验结果如果判定合格,无非是这么几种情况,1)温控器虽然短路,但器具能够达到热平衡,没有危险;2)温控器短路后,引起超温保护器动作(如果有超温保护器);3)温控器短路后,引起全极断开;4)温控器短路后,器具发热引起内部结构短路,熔断器动作。
3 j$ R. w( E: J/ ?7 k% ]6 ^! u  X% H* i% n% n: U* j$ p
那么第19.5考虑的重点是什么呢?5 p0 K; z2 j$ I$ L- \; U

# e1 [8 h* C; r; j( @5 w我认为是在有带管状外鞘或埋入式电热元件的情况下,弥补19.4考虑的不足。在19.4中,如果短路温控器,在温度升高,比如引起超温保护器动作时,器具是安全的。这里考虑两情况:
5 w2 q) @2 x2 V  w% p9 R+ N1,如果温控器与超温保护器都在器具外鞘或埋入式电热元件的L极这一边,但当N极这边的外鞘与地相接时,这种情况下,仍然满足19.4。! j. c" C/ [& j$ `+ u2 o! e) g. `
2,如果温控器与超温保护器都在器具外鞘或埋入式电热元件的N极这一边,但当N极这边的外鞘与地相接时,这种情况下,就不一定满足19.4。. I4 A& d, P, \7 g8 n
2 |; C0 D0 o8 _1 M
所以请关注本章的重点:对于可互换电源极性的I类器具,要保证在外鞘或埋入式电热元件的两边都有保护措施。对于不可互换电源极性的I类器具,要保证在外鞘或埋入式电热元件的至少在L端有保护措施。4 |- i4 i0 C/ T0 [( l' b
& j: O4 C! T1 g$ E
二、本章的重点不是考虑接地失效而引起器具内的保护器(如熔断器动作或墙壁上的保护装置动作,而是考虑的是,当管状外鞘或埋入式电热元件只有在一边有温度保护装置(温控器、温控器+超温保护器)的情况下有可能出现危险的情况。1 e, j1 X7 u! H" |
9 t" _2 Y% T3 H/ @
请注意标准原文的这一句:19.5……Appliances with a neutral are tested with the neutral connected to the sheath. 这里实际上是将外鞘与N极相连,如果外鞘接地也就与PE相连接。请注意,这时发热元件并没有短路,仍然有电压加在发热元件两端。5 Z+ {& d$ N/ F  Y2 J
IEC标准中考虑的I类器具的插头可以互换的(比如法式I类插头),才去互换L、N极的极性来重复试验,对于我国的I类单相家用插头,L与N只有一种方位,就只需要做一次试验,即将外鞘的N极那头与N极相连接。最终会发现,需要在L极加一个保护装置。
. Q- C- Y8 ]" }, i: u- V- g6 u5 ^! p$ e
三、永久性连接式器具不考虑19.5的情况的原因在于,对于永久性连接式设备,允许在建筑设施中提供短路后备保护装置。5 b6 J/ }, A6 K  e
(换句话说,非永久性连接式器具不要指望器具如果因故障而靠建筑设施中提供后备保护。)
( l- X% w2 \' U) _$ h  W- C8 s7 q! U! \
四、这类带有管状外鞘或埋入式电热元件一般是I类结构(即默认管状外鞘或埋入式电热元件有基本绝缘,然后外鞘接地),如果硬要做成II类结构,即在外鞘外面再有附加绝缘(姑且不管行业内有没有这种招式),那已经不在本章考虑之列了(楼主可以自己想想)。$ u% N$ `  d/ N. f; ~

2 z1 I/ j& k4 f' Y1 |2 P* x五、标准中没有要求外鞘靠近L的那一端接地。实际上如果外鞘靠近L的那一端接地,器具上什么保护装置都没有,墙壁上的保护装置就会动作,这在非永久性连接式器具中是不允许的。
& o% g' K/ F5 d# V  ?- o+ F7 S为什么标准中没有规定这种情况发生呢,我们来分析一下。因为我们默认外鞘是与其发热元件之间是有基本绝缘的,在L端接地只有一种情况下会发生,即在异常发热时会破坏此基本绝缘。换句话说,元件发热肯定是在其上存在电压与电流,开始是不会在L端接地短路的,要短路也是由于在N端短路后没有进一步的保护措施引起的。即只需要模拟在N端的短路。/ c% P8 A6 E# S# r

' \# i! Q" M, P6 S7 ?观点并不一定对,欢迎讨论!
8 t, |3 C' ~' z0 a4 W; @! ], _1 j; T3 X8 h. b
$ [! B* s% z* y- o( [
- @: q+ v( d8 \+ p, g

$ }3 _- k6 i- {8 i# a
& r+ e6 E# g7 J: M" s
3 m2 Z- k( R! Q) E+ C% g- E% Z8 o& V8 r' u/ Z. f' M
' m) G" m! d3 B5 ^
! D" C% O8 O5 Z, P6 E  w

3 ~7 F1 r8 N8 r! f/ _( o3 o
* U4 h$ C$ c/ Y6 \7 w
0 Q" b5 d- {% {0 U5 E# }
3 h$ U' o' E: o2 H% q5 Z. Z+ u8 B1 H1 Z, T+ Z

, `; K7 W/ {) n! P' s
# x% o0 Z9 F9 m

点评

ljh809809,本想直接回复你,但是发现不会贴图,还是只能回复贴子了  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:11
器具插头的上极性随是固定的,但是有两种可能: 1、产品装配的时候,零火线接反,尤其是接插件式的电源线连接方式; 2、插座的零火线接反; 还有一个问题:neutral是指的中性线不是零线,这个是针对三相器具的。  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:14
ljh809809,非常感谢,我先好好研读一下你的观点。  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:51
请问你看的是哪个版本的,我在60335的2010版里没发现你的这句话(19.5……Appliances with a neutral are tested with the neutral connected to the sheath. ),国标4706.1里也没有提到,目前测试都是L,N极分别短路  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:34
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-3-22 16:34 | 只看该作者
ljh809809 发表于 2016-3-22 15:59 . H+ |( A3 x- f. x
我的理解:. c, i; Z/ T/ f% G+ ^5 [
& b! j( Q7 t6 e: v6 q" _
一、第19.4的试验结果如果判定合格,无非是这么几种情况,1)温控器虽然短路,但器具能够达到 ...
; U* v1 Q. ^( e5 B2 s
请问你看的是哪个版本的,我在60335的2010版里没发现你的这句话(19.5……Appliances with a neutral are tested with the neutral connected to the sheath. ),国标4706.1里也没有提到,目前测试都是L,N极分别短路测试的啊

点评

IEC 60335-1:2010 19.5的倒数第二句话,即note句之上。 GB 4706.1-2005的注1  详情 回复 发表于 2016-3-22 16:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-3-22 16:50 | 只看该作者
lotte_528 发表于 2016-3-22 13:11 ! g; ~) @3 j/ t& U' M1 l2 V" I
19.5试验模拟的是地线带电的情况,所以:5 c% _7 I8 |1 E8 Q* q) l
1、连接到固定布线个器具,当地线带电的时候,固定布线的漏保会动 ...
  y+ o# ]5 H9 P* n1 A0 T- _( E
lotte_528 ,感谢回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-3-22 16:50 | 只看该作者
jd_ren 发表于 2016-3-22 16:34 3 _9 r$ k' A4 t( ?9 T( d" p
请问你看的是哪个版本的,我在60335的2010版里没发现你的这句话(19.5……Appliances with a neutral are ...

: v7 I/ t& |( S( V2 bIEC 60335-1:2010
# E- b  ~8 P4 g# l, |# V, Y9 Y7 v19.5的倒数第二句话,即note句之上。" U8 _/ u; h! C' _7 p: c- Y+ }
) F9 C& A& u; p
GB 4706.1-2005的注1
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2016-3-22 16:51 | 只看该作者
ljh809809 发表于 2016-3-22 15:59   s  u- R& Y; n$ w) R! U
我的理解:) S' y5 ~! m; {: G( B$ D

; b, ?" Q! s% G8 q一、第19.4的试验结果如果判定合格,无非是这么几种情况,1)温控器虽然短路,但器具能够达到 ...

. ^0 K1 V& N- ^  e7 ]8 c3 F9 jljh809809,非常感谢,我先好好研读一下你的观点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-3-23 09:14 | 只看该作者
ljh809809 发表于 2016-3-22 15:59 ' [; @' P. u7 n$ N3 H3 L+ {
我的理解:% A; f- v" E) |0 K' M# |2 \/ }, h  F& Z
. y; E3 |) j: N: l" \/ S$ {% u& {4 d
一、第19.4的试验结果如果判定合格,无非是这么几种情况,1)温控器虽然短路,但器具能够达到 ...
0 p9 s" E! E9 F
器具插头的上极性随是固定的,但是有两种可能:
  }0 `5 F; k- Y& d) m0 ?* k) s' o1、产品装配的时候,零火线接反,尤其是接插件式的电源线连接方式;
! H! [. L9 l, A: D2、插座的零火线接反;- L& [' s0 y% [5 F& X

6 j% i+ k' i4 b# F% a还有一个问题:neutral是指的中性线不是零线,这个是针对三相器具的。

点评

第一点,主要还是插头可不可以两个方向插入。 因为只要插头的L方面定了,器具内接L的那个极也就定了。 第二点,针对单相的零线(习惯叫零火线中的零线)(即L,N),三相的中线,英文都叫Neutral,(即L1,L2,L  详情 回复 发表于 2016-3-23 09:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-3-23 09:31 | 只看该作者
lotte_528 发表于 2016-3-23 09:14
5 L! m3 c7 Y; L! E/ S# X5 q: b/ |器具插头的上极性随是固定的,但是有两种可能:
, _! D) P5 }/ I3 A* W- j1、产品装配的时候,零火线接反,尤其是接插件式的电源线 ...
$ Z7 m1 S$ `* B6 I9 G8 _! Q
第一点,主要还是插头可不可以两个方向插入。
3 C1 v3 o1 k( }7 M% X" T' U$ \4 f因为只要插头的L方面定了,器具内接L的那个极也就定了。
1 h. r, f+ }7 H6 w/ a& g9 W! S- S2 N4 ]
第二点,针对单相的零线(习惯叫零火线中的零线)(即L,N),三相的中线,英文都叫Neutral,(即L1,L2,L3,N,PE)。如果不是,标准19.5中 的Neutral就是特指三相吗?

点评

1、插头两个方向插入是指F型插头和01类器具,但是国内实际的情况插座的零火线是不固定的;TC04在2012年昆明会议已经出了相关决议要在加热管两端都有保护或者干烧能符合19.13要求才能符合19.5试验。 2、有不带零线的  详情 回复 发表于 2016-3-23 10:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-3-23 10:12 | 只看该作者
ljh809809 发表于 2016-3-23 09:31 4 h0 D# K0 V7 C# S% s2 \2 _5 ^
第一点,主要还是插头可不可以两个方向插入。! q( p1 @7 }! ]7 s2 a& K
因为只要插头的L方面定了,器具内接L的那个极也就定了。
, s$ \  y- F0 d0 C ...

3 m/ u0 H5 Y3 Y1、插头两个方向插入是指F型插头和01类器具,但是国内实际的情况插座的零火线是不固定的;TC04在2012年昆明会议已经出了相关决议要在加热管两端都有保护或者干烧能符合19.13要求才能符合19.5试验。
' t/ {, T6 Y1 R2、有不带零线的器具? 60335-1 5.1版还需要在正文里说明“带零线的器具”?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-30 13:52 , Processed in 0.066557 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表