安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1070|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 电源模块耐压问题(用的标准是IEC 60950)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-2-19 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 lzhyy001 于 2016-2-19 10:59 编辑 ; [8 O, x) B9 V& ?: n

  k) G- t3 \( x' z, f6 T: z一个电源模块乜有压敏电阻和X电容,对L-N打耐压1500V(功能绝缘)时,漏电流超过了100ma限制,保护了,该如何整改呢?求教各位大神!
沙发
发表于 2016-2-19 13:20 | 只看该作者
能否确定是电气间隙被击穿还是爬电材料被碳化?或者两者都不是?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-2-19 13:25 | 只看该作者
热爱学习 发表于 2016-2-19 13:20
0 Q! w- s1 |5 }1 J) ^, @能否确定是电气间隙被击穿还是爬电材料被碳化?或者两者都不是?
: x/ n9 O  M7 u' T7 k
灌胶的电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-2-19 14:26 | 只看该作者
你保险丝断了没?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-2-19 16:17 | 只看该作者
1)Hi-pot测试要拆掉VDR打耐压的;/ @1 q! c* R8 m6 i" i
2)Cl和Cr不可能击穿,击穿应该是漏电流急速变化;% T; C: y4 F% p! c
3)是否灌胶有问题;拿个不灌胶测下。
) k% F) X5 N: X' C, Y4)是否X电容有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-2-23 11:40 | 只看该作者
不灌胶的电源,拍个PCBA正面照片和PCB丝印照片,然后上图
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-2-24 17:59 | 只看该作者
到底是有压敏电阻和X电容还是没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2016-3-3 09:58 | 只看该作者
microos 发表于 2016-2-19 16:17
( J; f9 Q, @, k1 c1 t/ y1)Hi-pot测试要拆掉VDR打耐压的;0 D* |& M4 M3 Y' Z& l6 P
2)Cl和Cr不可能击穿,击穿应该是漏电流急速变化;
2 G7 p' W: N( o3)是否灌胶有问题 ...

' @4 C" O: N% v可以了,没有拆掉保险丝
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2016-3-3 09:59 | 只看该作者
powerlg 发表于 2016-2-19 14:26 # [9 ^( O3 _) p& G# `8 w
你保险丝断了没?
! f$ e; c+ ]' c
嗯嗯,拆掉保险丝就可以了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-27 00:47 , Processed in 0.096243 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表