有一款电源产品,大概如图,PCB板上G(黄绿地线)那里直接连到外壳,外壳再通过一边地线引出来,这种情况这种接地是功能接地还是保护接地,本人认为是保护接地,但认证机构说是功能接地。
4 Q7 R0 x/ k5 u% q8 e# _1 h另外,如果是功能接地要用加强绝缘与那条黄绿地线(G)隔开,即要用Y1电容是么?! ?$ a& k# Q: n
         如果是保护接地是不是只要用Y2电容就可以?! |1 I( A/ ^# x! w- j
各位有什么看法?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2015-12-16 08:20 | 只看该作者
我覺得應該是Y1電容...吧??
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-12-16 08:26 | 只看该作者
如果外壳是金属的,你所说的地应该是保护接地,一次电路与保护地需要满足基本绝缘要求,Y2电容就可以了。
' k, b( y4 C) E7 _是不是保护地是比较容易判断的,认证机构认为是功能地,可能情况比较特殊,你需要把你产品的具体信息描述清楚哦。

点评

是的,关键看是不是金属外壳,如是则应该算保护接地。用Y2就行了  详情 回复 发表于 2015-12-16 09:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-12-16 08:36 | 只看该作者
具休信息就是这些呀,很常见的一个电源而已,没其它的了,就是PCB板上Y2电容的一个脚和接地线连一起,而这条接地线是接到外壳,外壳又有一条线接到外面的地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-12-16 09:04 | 只看该作者
个人观点:4 M1 W2 c- Y  d" y
1、从电路设计讲,两个Y电容确实是有EMI抑制作用的,应当作功能目的。
3 s. {) v& v; W- \+ i) [0 Z2、从标准上看(GB 4943.1,1.2.4.1的注)其实间接表述了允许双重绝缘、加强绝缘存在。即可视为“I类设备的加强绝缘”来看待,那么加强绝缘耐压要求是比功能绝缘(基本绝缘)要求高的。因此”地极到L、N极“应按加强绝缘的耐压来考核。
  H: h6 f0 j' ?0 w3 K
  g. Y: m9 J, ~3、关于Y电容,按GB/T14472(IEC60384-14)的分类,Y2电容可以用在峰值脉冲电压5kv条件下。应当可以使用。: X. v* C8 _! {& U1 S- D8 i

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-12-16 09:32 | 只看该作者
adams2050 发表于 2015-12-16 08:26 , Y' c+ x* G: f# u
如果外壳是金属的,你所说的地应该是保护接地,一次电路与保护地需要满足基本绝缘要求,Y2电容就可以了。
. _* s5 g  X0 _1 E! ~: I. H ...
; b' _& T! P$ o) _4 z0 O; X- X: H
是的,关键看是不是金属外壳,如是则应该算保护接地。用Y2就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-12-16 11:17 | 只看该作者
是金属外壳呀,地线通过外壳再连接到外面的地,PCB板上有一条地线连到外壳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-12-17 10:13 | 只看该作者
保护接地,Y2就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-12-17 10:52 | 只看该作者
直接问机构不是更好么
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-12-17 12:18 | 只看该作者
机构说是功能接地呀,换个机构换个说法,做CCC的