自整流荧光灯,内部电子元器件温度普遍偏高。这正常吗?
0 a) X2 L  l. o& |& k
, Z3 ^3 V( W. C5 M8 W$ {& Z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
 楼主| 发表于 2015-6-9 11:50 | 只看该作者
电子元器件长期在这种温度下工作,不是很容易就挂了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-6-9 12:49 | 只看该作者
这个温度还正常的
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-6-9 13:27 | 只看该作者
本帖最后由 af204 于 2015-6-9 13:28 编辑 6 o+ K$ G& X' i% s6 t& Z% W, D
8 r0 `+ U2 j- h
自整流荧光灯,IEC60968标准里,对这些没有要求,仅对灯头温升有要求你这测出来的温度,还算正常啊,我测过一些,内部元件,差不多都有这么高的温度
9 ~: b$ w% Q0 f0 T0 u% U

点评

都这么高呀!貌似很容易烧坏,寿命应该会受影响。电路板元器一般都控制在85度以下。  详情 回复 发表于 2015-6-9 13:43
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-6-9 13:43 | 只看该作者
af204 发表于 2015-6-9 13:27
" D* W& m% `* s1 M6 i7 c# Z/ J自整流荧光灯,IEC60968标准里,对这些没有要求,仅对灯头温升有要求你这测出来的温度,还算正常啊,我测过一 ...

( y0 i$ f$ h5 _9 h0 W7 }* ]都这么高呀!貌似很容易烧坏,寿命应该会受影响。电路板元器一般都控制在85度以下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-6-9 13:58 | 只看该作者
这是我前段时间测过的,参考下吧- Q4 G* w4 V9 R, |$ h" u: v/ Z$ s" a

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

很多安规标准中,对电解电容的温升限制是40K。  详情 回复 发表于 2015-6-9 14:06
安规标准里应该不会要求,烧坏了大不了不工作,不会有安全隐患。灯具行业的可靠性标准有没有要求呢?  详情 回复 发表于 2015-6-9 14:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-6-9 14:03 | 只看该作者
af204 发表于 2015-6-9 13:58
. t1 T) W0 }6 p9 Z' Y这是我前段时间测过的,参考下吧

! S$ ~5 n: O* V" r9 u安规标准里应该不会要求,烧坏了大不了不工作,不会有安全隐患。灯具行业的可靠性标准有没有要求呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-6-9 14:06 | 只看该作者
af204 发表于 2015-6-9 13:58 % S% ^/ {) h/ z: s
这是我前段时间测过的,参考下吧

! {- h- I/ T. t2 j& C+ b/ R5 C, x  ^
) f1 b) A! |1 E很多安规标准中,对电解电容的温升限制是40K。9 Q' ?! b2 [# u# a( r

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

在安规的标准里面,电解电容基本上都是按照105度来考虑的, 看了你上面测试出来的数据,算正常了。  详情 回复 发表于 2015-6-9 14:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-6-9 14:11 | 只看该作者
很多電解電容的額定值溫度都有105度6 v0 e  T( D, N
不超過這溫度就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-6-9 14:14 | 只看该作者
安規歸安規, 壽命歸壽命* w' i2 `' j  t( ]  M( ^: z, w: h
IEC 60968 / 62560 本身對於零部件沒溫升要求
) |3 F6 F3 l) i8 C7 S" T
( T, E( K8 A$ B  z: K至於壽命
8 S1 |& i2 k; x7 o9 Q0 p溫度高不高, 跟壽命沒有直接關係8 e* ^" \" P, E% T7 `- r2 Y
能通過IEC 60969 (CFL性能) 及 歐盟ErP指令244/2009的測試就好了