肉包小子 发表于 2014-11-19 09:36
) p$ S& v& W, R; b给你参考下。 : }9 u2 E) {) Z% g% W \: J& {
K神,我觉得楼主应该是在问leakage current与Touch current之间的区别,按照60950里面的描述,这两个在标准中差不多是一个意思,另外标准中有提到漏电流之前的定义包含接触电流和保护导体电流。; r6 m8 p- X- z& ~# n3 _6 O' t: T
而你的这个资料里主要是讲漏电流跟泄漏电流的差异。我个人理解,这些个电流归纳起来有三种定义:
" H! C \6 ?4 E' t7 w( p1.接触电流(touch current).这个基本都懂,就是人体接触设备时由设备经由人体流入大地的电流,理解起来不会有什么问题: m4 W1 u2 }2 c9 H9 [: U& P5 E
2.漏电流 (leakage current).这个是存在争议最大的定义,很容易跟第三个定义混淆,标准中又没有详细的定义,而且基本上跟touch curren归为同一概念了,但个人的理解应该是指设备正常工作时,由AC端,经过设备的阻抗以及电容泄漏,最终通过设备上的接地(人接地时同样适用)流回电力系统的电流。0 d/ n0 r! F. g. \) c8 U, w3 H
3.泄露电流(英语不知该如何表达,请补充).这个是指电流穿过正常工作状态下的绝缘材料(再怎么绝缘也有阻抗,大小的差异而已),可能来自AC,也可能来自DC,主要考量材料或系统的绝缘特性,一般打耐压的时候会提到泄漏电流大小的设定。: ~9 i& c* c& k) O1 t
以上定义到没太大必要纠结其中的具体说明,了解其含义就行了 |
|