发表于 2014-10-11 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
继电器证书上面有俩个电流 AC250V/26A , AC255V/31A , 4 t5 G. b% T- X* O' n& Y$ d* E' E
31A后面的 (cos phi 0.8, comply with AC-7a test of IEC 61095讲的是什么东西?
6 Y3 K& ^# }2 R* H4 E" _8 p! T  [& x, x我们产品(逆变器)电流为29A, 可以使用此继电器吗?: h( k- y; o! p1 I8 K. y
1 F6 i/ F9 G* Y1 I' p2 @
5 F2 Y2 s' I: O; ]3 Y6 O
: C0 d. ]3 u! b

4 [: G  I) G" V4 ^! i& [5 v+ X2 v; d, \  u

+ `. Y$ C8 d7 F2 J3 M0 y

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2014-10-11 18:09 | 只看该作者
CSS PHI 是指这个继电器的无功可以调到0,8I 和0,8C 之间进行无功调节。一个是感性最大无功,一个是容性最大无功,逆变器的输出电流是29A,你要确定你逆变器是否在250V 时候你的电流为29,或者大于29,大于的话就不能用。comply with AC-7a 应该是个测试条款  具体你可以看下61095的标准要求

点评

还是没理解, cos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c) 我们产品最大电流是29A,在任何时候都不会超过29A,cos=1时,最大电流为29A,cos=0.8时,最大电流也是29A。 我的疑问主要是:是不是继电器在cos=  详情 回复 发表于 2014-10-13 09:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-10-11 18:11 | 只看该作者
COS PHI 是指逆变器的电流与电压形成的相位角。C0S 0.8 =144度
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-10-13 09:41 | 只看该作者
戏尘 发表于 2014-10-11 18:09 " ^5 q4 J! [1 W4 e3 S; Z
CSS PHI 是指这个继电器的无功可以调到0,8I 和0,8C 之间进行无功调节。一个是感性最大无功,一个是容性最大 ...

9 u6 P2 ~# k6 ~# b- Q# e还是没理解,7 e6 N0 _) u0 L8 f$ a& n7 L
cos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c)% q5 i4 x  c2 o! ]1 }' c
我们产品最大电流是29A,在任何时候都不会超过29A,cos=1时,最大电流为29A,cos=0.8时,最大电流也是29A。
! D2 b2 t: g7 ^% h我的疑问主要是:是不是继电器在cos=1时最大电流只有26A,只有在cos=0.8时,最大电流才允许31A。6 n3 B- y  z) Q4 [' ?
另外关于AC-7a 指的继电器用途的分类,AC-7a类 是用来控制家用电器和类似用途的低感负载 。但是逆变器是否在这个范围就不知道了。如果逆变器不在这个范围,是否电流就只能为26A了?1 l: d. X; d+ M( h

) @  p+ q9 {; t9 m/ r3 W" l9 k
; n: J1 l/ k7 j& c* p, Q8 X* u+ f

点评

这个虚工 没有关系的 , 你只看COS=1的时候的电流就OK 如果超过了限制值 你继电器就不可以用 懂?  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:35
这个就是指继电器在COS =0.8的时候 能运行  详情 回复 发表于 2014-10-13 10:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-10-13 10:30 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2014-10-13 09:41 , o6 c: _2 ]; t! M6 @4 r
还是没理解,
1 Z6 a1 `$ l: {1 v* wcos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c)
$ `  w4 i" X6 a% g  r7 u2 F8 j我们产品最大电流是29A,在任何时候都 ...

; A) [" T+ n# {: B' [这个就是指继电器在COS =0.8的时候 能运行
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-10-13 10:35 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2014-10-13 09:41 7 b- r. Q9 O$ g
还是没理解,
" k  @: w: u2 {* Kcos pai 0.8 我知道就是说的功率因数为0.8(i or c)
8 m9 b* |  i% X$ p9 G我们产品最大电流是29A,在任何时候都 ...
* w, c+ q. t( ], Y
这个虚工 没有关系的 , 你只看COS=1的时候的电流就OK  如果超过了限制值 你继电器就不可以用 懂?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-10-17 10:44 | 只看该作者
找到另外一款相似继电器, D2 G( x7 a0 l6 ]
在那款继电器规格书上有明确说  S+ z9 ^; {* k0 P7 L7 c* v1 _
阻性负载:26A/250v
9 R7 S7 X0 n& Z感性负载:31A/250v(cos phi=0.8)
, Y6 {& A9 A* \6 A3 j7 K% t在其VDE证书中,也有标 26A(cos=1), 31A(cos=0.8)
# E, F7 j3 {; E: t; h
" v3 ]; Q+ K) @. c另外:AC XX的意思是代表不同的负载类别,AC 7a可接通感性负载,能承受较大浪涌电流,如下所示:数值越高,抗浪涌能力越强) Q$ Q0 e; r1 J' U
  h' J0 J8 T1 G5 n* e& a. d+ k8 [
    AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等 6 C# {! \2 b- b  X; \
  AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等
1 _# J5 K" n) A7 D' }  AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等 # W- h/ W0 x, Z
  AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等   H- b& _8 K! Y/ Q8 H5 r1 k
  AC-5a 放电灯的通断 高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等   R7 h7 Z( k% J8 Q
  AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯 0 c3 |7 z6 ?  v7 m# [
  AC-6a 变压器的通断 电焊机 # K$ D" [! j: x' p. }
  AC-6b 电容器的通断 电容器
9 _% h, G+ n6 i- I+ }! p  AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等

点评

感性负载是没冲击的~~!!纯感性~~  详情 回复 发表于 2016-7-8 10:44
做实验可以用了吗?  详情 回复 发表于 2014-10-17 10:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-10-17 10:47 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2014-10-17 10:44 / n7 q0 u9 v+ ]( s; A
找到另外一款相似继电器2 l" {4 |* e  E/ }
在那款继电器规格书上有明确说& U5 x$ J! E7 m8 T7 _  y& k# @. G8 ?
阻性负载:26A/250v

$ D2 ?, e$ t* h做实验可以用了吗?

点评

做实验除了温度有点高,一般继电器才85℃,单按照85℃肯定超。 不过根据规格书或证书,这个继电器应该是不可以使用。因为在cos=1是,只有26A。  详情 回复 发表于 2014-10-17 11:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-10-17 11:09 | 只看该作者
戏尘 发表于 2014-10-17 10:47
& ]6 P1 N1 V( L6 t  x做实验可以用了吗?
. K9 E( m7 Y% n' U0 M8 f( C
做实验除了温度有点高,一般继电器才85℃,单按照85℃肯定超。
- }3 ?- _/ p/ V, ^" t' b7 i不过根据规格书或证书,这个继电器应该是不可以使用。因为在cos=1是,只有26A。

点评

这样每个逆变器都会超的, 你改变一下测试方法,把你产品放到最高的温度下运行,温升不要粘在Relay上面放在他的头上,把温升点俏起来,一边我做实验都是这样的,并且比如SAA 的IEC 审核人员也同意我这样的说法,因为  详情 回复 发表于 2014-10-17 15:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-10-17 15:29 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2014-10-17 11:09 / P3 ?5 O% X+ X2 c9 j0 c
做实验除了温度有点高,一般继电器才85℃,单按照85℃肯定超。
8 m# _# X  V4 F1 a6 Q: o2 r不过根据规格书或证书,这个继电器应该是 ...
; k$ @/ A# i  p! I. M2 W  R2 ?& A
这样每个逆变器都会超的, 你改变一下测试方法,把你产品放到最高的温度下运行,温升不要粘在Relay上面放在他的头上,把温升点俏起来,一边我做实验都是这样的,并且比如SAA 的IEC 审核人员也同意我这样的说法,因为这样测试很多很多都Fail了,我测试过5台逆变器几乎都Fail, 后来我们讨论下,Relay周围测试他最高的温升
回复 支持 反对