L-N接线端,带 电金属片到外壳金属的距离才1.5MM,请教高手距离够不够。
7 ]! D5 G: }( @5 F1 [

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2014-7-30 15:38 | 只看该作者
下面要垫绝缘片
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-7-30 16:32 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-7-30 15:38 0 o# G0 q0 L" {0 Q- }0 m
下面要垫绝缘片
" ~  H# a- C& }# u3 A% ~+ R) i2 F5 ~
恩,是需要绝缘片,不然不安全
( o+ }, n) Z, ^7 ~  C4 D" U4 y

点评

不是说不安全,只是过不了标准规定的值 1.距离不够基本绝缘 2.过不了4.7.2的8mm游离导体测试  详情 回复 发表于 2014-7-30 16:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-7-30 16:33 | 只看该作者
8mm游离
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-7-30 16:56 | 只看该作者
2224518005 发表于 2014-7-30 16:32 1 d- d1 Z7 t+ `, y
恩,是需要绝缘片,不然不安全
# Q. @' z7 j: T& S) y
不是说不安全,只是过不了标准规定的值+ T6 u* @/ v$ p" I3 j0 [
1.距离不够基本绝缘1 B% t7 @# a) w: j
2.过不了4.7.2的8mm游离导体测试

点评

你加张大一些的青稞纸就够距离哦。  详情 回复 发表于 2014-7-31 08:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-7-31 08:22 | 只看该作者
xiaodeng 发表于 2014-7-30 16:56 & Z/ _9 }1 ?# o
不是说不安全,只是过不了标准规定的值) ]4 O8 l# D" a5 S+ G
1.距离不够基本绝缘2 G' y9 ?' s6 k1 p$ R, k
2.过不了4.7.2的8mm游离导体测试

& \) H4 ?0 h, i% l; \你加张大一些的青稞纸就够距离哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-7-31 14:31 | 只看该作者
xiaodeng 发表于 2014-7-30 16:56 ! e. d( p8 k+ ], o7 X
不是说不安全,只是过不了标准规定的值7 b0 n) k" v& i
1.距离不够基本绝缘
: c+ _$ Y/ ~, C8 ?+ X2.过不了4.7.2的8mm游离导体测试
0 M  a6 l0 v+ m" Y+ q) R1 ~
从图片看他材质是喷漆的,周围应该是绝缘的。如果是绝缘的,是还否需要增加绝缘纸?

点评

此结构解决方法就是,在底部增加一层绝缘片或者青稞纸。  详情 回复 发表于 2014-7-31 17:39
喷漆不能当做基本绝缘。  详情 回复 发表于 2014-7-31 14:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-7-31 14:41 | 只看该作者
ianyinzhenyu 发表于 2014-7-31 14:31 ' s: Y& Q- N( y" w- ~) H% I
从图片看他材质是喷漆的,周围应该是绝缘的。如果是绝缘的,是还否需要增加绝缘纸?
6 V( L! Y9 C( i7 a" @
喷漆不能当做基本绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-7-31 17:39 | 只看该作者
ianyinzhenyu 发表于 2014-7-31 14:31
' p: W0 P  ?: u# f) a0 _2 u2 X* f从图片看他材质是喷漆的,周围应该是绝缘的。如果是绝缘的,是还否需要增加绝缘纸?

1 r; Z, H  H  D0 y$ ?+ E2 h2 b此结构解决方法就是,在底部增加一层绝缘片或者青稞纸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-8-1 09:48 | 只看该作者
从图片看,虽然有一个地线标,但是根本没有接地,所以这个灯只能当II类处理。