[IEC标准产品] 英国的13A插头能用不?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-5-15 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
有一产品去英国的, 规格是: 230V 3000W, 英国的13A插头是不能用? 但不知是否有其它办法可替代?
沙发
发表于 2014-5-15 15:34 | 只看该作者
个人觉得是不能用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2014-5-15 16:02 | 只看该作者
本帖最后由 嘻嘻 于 2014-5-15 16:04 编辑
: B; G3 |- U0 ]) Y, D
3 k) J6 R8 ]$ H6 m- V3 Z+ i用16A的
2 n7 p4 X& g/ o/ e" N' v13A的不满足要求因为:3000/230=13.1A0 \8 [9 W$ w5 {1 u8 j- q( Z7 Z

点评

同意版主的看法!!  发表于 2014-5-19 14:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-5-15 16:18 | 只看该作者
满负荷会烧保险,13A的英国插头都有保险的
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-5-15 17:09 | 只看该作者
队的, 有其它可用方法吗?在现有功率下.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-5-15 18:20 | 只看该作者
如果是大功率电动类器具,需要考虑实测电流,一般会比直接计算的小,那就可以用,普通电热类的是不好用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-5-15 20:20 | 只看该作者
UK插头里面基本都是带FUSE的,起保护作用,你的最大负载时候已经超过13A的限值,肯定会烧FUSE,所以需要用大于13A的
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-5-16 08:38 | 只看该作者
不行ㄋ...這樣太危險囉~
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-5-16 09:58 | 只看该作者
要么改插头为16A,要么改标签的功率额定值如2800W。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-5-16 11:26 | 只看该作者
如果是家电发热类产品,如输入功率少于额定输入功率,只能降低点额定输入功率使之少于13A.
9 w2 F2 Y5 J1 r0 f* {' D如是电动或组合类器具,电流是直接测出来的不是上式计算出来,则工作电流也不能大于plug fuse 的电流。