楼主
发表于 2014-1-6 09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-1-6 09:26 编辑
9 E, y/ p! J* b# ]
  k: Z( v4 [& p8 Q. i关于UL5085-3短路测试,我们根据33章节进行3 }1 G  r& x, J
(即持续短路到稳定7小时为止,; \0 G) h0 S1 a0 C( o
33.2.3 Condition A of Table 9 is to be used as the test condition
# b! w8 h+ W" J3 l) |1 b2 Runless the test is then interrupted by a
& M# w8 \0 g7 Q3 ~6 ]5 N1 wprotector or burnout before 7 hours has elapsed.
, B  p: k* e( p% t9 UThe next condition in the table is then to be used.)
$ i7 Z7 y. ]; i  U( t' J; j+ o( s
' K" c$ _* _- J6 t# V9 M而美国客户似乎是按照28章节进行(只短路1分钟),他们的回复摘录如下:  E  _. R: r6 `
The short-circuit current for each winding must be under the specified limit : g5 H( [) j6 H. g4 N7 V
in item 2 when measured after one minute of short circuit. Immediately
4 V: M" K) J& S& t+ `4 Gafter the measurement is taken, at one minute, the power is disconnected
/ ^. A% K% r; i, @( `and the dielectric withstand test is performed. , s. U; o. k- d! q" I8 D
各位大神,对这个案子,你是如何认为的?请不吝指教!先谢谢了!!!
( L+ I# }% z4 L( X
! O3 `* E% u% v4 M; ?% u* H5 e9 e& H7 A

* u' r+ S* a" X0 y$ F
推荐
发表于 2014-1-14 08:59 | 只看该作者
A  如果通过了, B可以不用。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-1-6 11:03 | 只看该作者
28章节短路一分钟记下的是最大输出电流,33章节是变压器过载的测试。 过载测试先从condition A开始, condition A就是在28章节测到的最大输出电流。 28和 33章节都要测试,他们是先后顺序。

点评

如果在1分钟内,温度熔断管工作,是否就记录动作前的电流数值,还是要如何操作。  详情 回复 发表于 2024-8-3 09:53
table 9 里的 condition B--Rectifier to cause half wave rectified short circuit 如何操作?  详情 回复 发表于 2014-1-6 11:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-1-6 11:19 | 只看该作者
本帖最后由 jjlamshushushu 于 2014-1-6 11:57 编辑
* J0 e$ j+ l5 `; G- V
head0819 发表于 2014-1-6 11:03 6 M. Y3 e8 K/ b" y# V$ A6 f
28章节短路一分钟记下的是最大输出电流,33章节是变压器过载的测试。 过载测试先从condition A开始, condi ...

( z+ }2 R0 _4 ~: c6 C# U7 F
2 _; N8 ?2 C, ?table 9 里的 condition B--Rectifier to cause half wave rectified short circuit 如何操作?
% J( m( [0 T9 Y* u% i3 S! D! H对表9中这段话如何理解?--- If the maximum available secondary winding current of
" ~2 F+ k7 @! |. f; u6 X, Ba transformer is considered to comply with the maximum allowable* ^. G  k3 @3 V: y; o" z3 R
current limitation and it is impractical to obtain the one minute current value for this test, & i, x, u2 H3 @' C
the maximum measured secondarycurrent value at the time of coil burnout, or 8 A,   v9 N: J* M4 g9 V  c  B
may be used to determine the overload test conditions.
9 A; t7 r2 q, x+ U% ^- F. \( ^也就是说按照条件A--I,每个条件阶段持续7小时,其实条件A的过载电流=I +(I max-I) X100%=I max& A3 U" a) M/ |  Y; M2 j# I5 o
即:只考量I max 不大于限值8A就可以替代其他过载测试条件了。是这样理解吗?" K! D% G. n- b& Q0 z' n  v

点评

串一个整流子管短路。  详情 回复 发表于 2014-1-6 14:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-1-6 14:42 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2014-1-6 11:19
: i& c+ |& y" i$ e4 D2 }: Qtable 9 里的 condition B--Rectifier to cause half wave rectified short circuit 如何操作?. ?7 P2 N! c. f4 e, l) f' g9 w9 u/ e
对表9 ...
* ^6 d& Z7 n2 j4 O/ P; `2 S* s8 G* G
串一个整流子管短路。

点评

就是串联一个二极管?  详情 回复 发表于 2014-1-6 15:37
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-1-6 14:52 | 只看该作者
A是用前面1分钟的电流短路, B是整流子短路, C-F是用户1分钟时的电流Imax和额定电流I, 用标准里的公式, 计算出的电流作为负载, 测试变压器的过载, 直到有一个条件可以维持7小时,线圈温度符合标准要求即可,以后的负载可以不用测试。 如果,测试维持7小时, 但是温度不符合, 要用三个样品持续测试,直到15天, 如果不能做到15天, 要测下一个条件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-1-6 14:54 | 只看该作者
A是用前面1分钟的电流短路, B是整流子短路, C-I是用1分钟时的电流Imax和额定电流I, 用标准里的公式, 计算出的电流作为负载, 测试变压器的过载, 直到有一个条件可以维持7小时,线圈温度符合标准要求即可,以后的负载可以不用测试。 如果,测试维持7小时, 但是温度不符合, 要用三个样品持续测试,直到15天, 如果不能做到15天, 要测下一个条件。

点评

高手果然不同...回覆得真好!!  发表于 2014-1-7 15:30
如果条件A可以维持7小时,线圈温度符合标准要求,就可以不做其他条件的过载测试了,是这样理解吗?  详情 回复 发表于 2014-1-6 15:16

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
jjlamshushushu + 6 这个回帖很给力!非常感谢!!!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-1-6 15:16 | 只看该作者
faige2006 发表于 2014-1-6 14:54
' }8 H0 P0 i/ V  O4 n$ W. [A是用前面1分钟的电流短路, B是整流子短路, C-I是用1分钟时的电流Imax和额定电流I, 用标准里的公式, 计 ...
, i2 x1 P" t  ^. _, G1 ], L
如果条件A可以维持7小时,线圈温度符合标准要求,就可以不做其他条件的过载测试了,是这样理解吗?

点评

是的。可以这样理解。 如果变压器内阻比较大, 有可能只做A  详情 回复 发表于 2014-1-6 17:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-1-6 15:37 | 只看该作者
faige2006 发表于 2014-1-6 14:42 ( ?2 \+ i5 v. |" o
串一个整流子管短路。

# ?" Z# ~* S% h: T3 a* M+ n9 W
  L& G$ b7 |/ C' j就是串联一个整流二极管?
+ Z1 n, ]! q, g9 b9 G: T2 ~0 M

点评

是的, 变压器输出通过二极管短路。  详情 回复 发表于 2014-1-6 17:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-1-6 17:07 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2014-1-6 15:37
' w0 M  a/ s1 e  q( j0 H0 x- r就是串联一个整流二极管?

( u; {! G2 H  n8 [$ X1 z# @是的, 变压器输出通过二极管短路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-1-6 17:09 | 只看该作者
jjlamshushushu 发表于 2014-1-6 15:16 + ]+ j; f" N5 r
如果条件A可以维持7小时,线圈温度符合标准要求,就可以不做其他条件的过载测试了,是这样理解吗?
% |- X8 {& f$ F) m; ?( {
是的。可以这样理解。 如果变压器内阻比较大, 有可能只做A
回复 支持 反对