戏尘 发表于 2013-12-24 21:38 9 C5 M) u% G1 [
这个是测试是说你的电压在接AC测的时候电压不能反灌到DC 侧 DC 侧的电压不能反灌到AC 测,( Y1 s# w- Q( @0 N0 C
15S到35V 应该是 ...
Z8 G, v E: f5 L9 a1 h没理解你说的0 R, A/ M# q# L K1 U3 l4 ]. ]0 S
在4.6.3里面有提到固定接线的在15S测试.
) [/ [. K' T E, L4 t- |( Jbackfeed按照字面意思应该是考虑反灌.+ o/ T. ^/ N0 ~. q
但是具体到测试,应该怎么做?
# t. g/ j. X" y$ E我们是断开DC在15S后测量DC的电压. 是否这样测试?
5 [- q- r& }6 ~- c% p0 Z* a0 ~在断开DC电源时, AC测的继电器就会自动断开.
& D: w+ Z8 Q4 H; x. r7 a这样实际上就变成放电测试了.也不存在什么反馈了.
8 ?! D* L3 e! a3 J- V( D所以就变成上面存在的问题了.+ H' }( V- h8 Y+ U5 b% E